2楼
用墙应该可以,都是混凝土嘛
回复
3楼
本帖最后由 sxj20289558 于 2013-3-1 12:05 编辑
异形柱属于柱,3
<柱长宽比<5,纵筋按异形柱规范配置.
短肢墙属于墙,5
<柱长宽比<8,纵筋按边缘构件配置.
高规7.1.8条定义来判断,是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。条文说明提到,对于采用刚度较大的连梁与墙肢形成的开洞剪力墙,不宜按单独墙肢判断其是否属于短肢剪力墙。如果与短肢剪力墙两侧相连的构件刚度很大,使该墙抗震性能提高,就不一定需要采用加强措施5.4.6条规定,当墙肢截面高度与厚度之比虽为5-8,但墙肢两侧均与较强连梁(连梁净跨与连梁截面高度之比不大于2.5)或墙肢较短但与翼墙相连时(翼墙长度应不小于翼墙厚度的3倍),可不作为短肢剪力墙处理。
回复
4楼
sxj20289558 发表于 2013-2-26 20:33 异形柱属于柱,3请问按短肢墙来算的话 这个不变截面 应该怎么建模计算呢 去平均值吗
回复
5楼
本帖最后由 huangchengzhuo 于 2013-2-27 18:42 编辑
哎,输入墙,你在中间加个节点不就行了嘛。。
真是的,非要说这么清楚。。
你这个大样,错了几个地方。
1.不应该是KZ,而是墙,而且不是短肢墙,因为厚度超过300的,就不认为是短肢墙了。
2.钢筋根数有误。
3.500厚度的话,墙中间应该有分布钢筋。
回复
6楼
我是来学习的:lol
回复
7楼
wo ye shi lai xuexi de
回复
8楼
这就是一个短肢墙,在模型里输成墙。
回复
9楼
直接在PKPM中建模进行计算即可。
回复