本帖最后由 dongshimaidoufu 于 2013-2-26 20:16 编辑 如图图中暗红色的梁,没有配筋信息,构件信息中的梁信息,出来的也是空白文档,但是鼠标移动到梁上还是会显示梁截面。这些红色的梁原本是200x500高,有配筋结果,但是改成200x600后就变成如上的样子了。改梁高的原因:整栋楼的X,Y两个方向的刚重比不满足,周期比不满足,且Y向周期很大(11层,周期为1.8多)
如图
图中暗红色的梁,没有配筋信息,构件信息中的梁信息,出来的也是空白文档,但是鼠标移动到梁上还是会显示梁截面。
这些红色的梁原本是200x500高,有配筋结果,但是改成200x600后就变成如上的样子了。
改梁高的原因:
整栋楼的X,Y两个方向的刚重比不满足,周期比不满足,且Y向周期很大(11层,周期为1.8多)
============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.239E+07 0.227E+07 2.10 84553. 59.47 56.29
2 0.766E+06 0.678E+06 2.70 79958. 25.85 22.88
3 0.515E+06 0.444E+06 3.00 72909. 21.20 18.29
4 0.455E+06 0.392E+06 3.00 65766. 20.77 17.90
5 0.436E+06 0.369E+06 3.00 58680. 22.28 18.87
6 0.429E+06 0.354E+06 3.00 51594. 24.92 20.58
7 0.421E+06 0.340E+06 3.00 44508. 28.37 22.92
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8038 87.56 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.6367 178.02 0.81 ( 0.81+0.01 ) 0.19
3 1.6067 175.62 0.23 ( 0.20+0.02 ) 0.77
4 0.5883 86.88 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.5430 177.25 0.90 ( 0.89+0.01 ) 0.10
经分析,个人理解是柱距偏大(X向跨度多为6~7M),结构刚度不足,
但是由于建筑的限制,梁高不宜做高,因此在没有开设门窗位置加高梁。
梁加高后刚重比,周期比都满足要求 了,且Y向周期变为了1.6多
1 0.253E+07 0.275E+07 2.10 82681. 64.15 69.84
2 0.781E+06 0.119E+07 2.70 78029. 27.04 41.31
3 0.511E+06 0.102E+07 3.00 71142. 21.54 43.00
4 0.447E+06 0.847E+06 3.00 64179. 20.88 39.58
5 0.426E+06 0.745E+06 3.00 57274. 22.31 39.00
6 0.418E+06 0.677E+06 3.00 50369. 24.89 40.32
7 0.410E+06 0.620E+06 3.00 43464. 28.32 42.76
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.6229 0.08 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 1.3224 89.98 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.0609 130.64 0.05 ( 0.02+0.03 ) 0.95
4 0.5364 0.18 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.4275 90.07 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
想请问下有没有高手知道这些梁的颜色代表着什么梁?
为什么没有计算结果?