各位师傅,高压隔离开关是一种常见的高压配电设备,一般用于停电检修时起到“明显断点”的隔离作用。请问这个是必需设备吗?一般低压变压器离高压柜较远时才用到吗?在相关规范中有没关于设计使用它的强制规定?另外什么时候使用环网柜、什么时候使用隔离开关是否比较随意? 我们这里变压器隔离开关带有高压熔断器,为了减少故障发生的几率,想把隔离开关撤掉,我也感觉这样未尝不可,请问各位师傅是否可行。

各位师傅,高压隔离开关是一种常见的高压配电设备,一般用于停电检修时起到“明显断点”的隔离作用。请问这个是必需设备吗?一般低压变压器离高压柜较远时才用到吗?在相关规范中有没关于设计使用它的强制规定?另外什么时候使用环网柜、什么时候使用隔离开关是否比较随意?
我们这里变压器隔离开关带有高压熔断器,为了减少故障发生的几率,想把隔离开关撤掉,我也感觉这样未尝不可,请问各位师傅是否可行。
免费打赏
lugq2011
2013年02月27日 10:40:31
12楼
应该有的 :)
回复
ywdaisjm
2013年03月01日 13:27:43
13楼
:time::time::time::time:
回复
红苹果
2013年03月01日 14:51:36
14楼
隔离是用于停电检修的,拆了做什么?这么检修?
回复
lpz619
2013年03月01日 14:57:58
15楼
xiaoniao_fly 发表于 2013-2-27 08:19 晕,各位的斑竹的回复,让我感觉自己是个草菅人命的人~我们现在的停电操作都执行两票四制,将上级高压配电室 …维护时一个明显、可看的见的断开点,你申请了手续不假,停电明显的断开的地方得靠隔离开关保证安全,除了看灯泡有没有点,断开点是最直接的。
回复
xiaoaizaixian
2013年03月02日 12:51:51
16楼
如果没有隔离开关,我想不出用什么办法可以再找出个地方来挂接地。。。。。
回复
yyip2010
2013年03月02日 23:26:23
17楼
隔离开关 就是隔离 隔离开关不能投变压器
回复
xingzhinong
2013年03月03日 15:15:43
18楼
隔离开关要有,不能拆掉
回复
3698eeee
2013年03月04日 08:43:02
19楼
必须要有的.
回复
踏雪
2013年03月04日 09:00:44
20楼
断开安全啊,上次去某某电厂 变压器停机,母线接地,才开始操作的
回复
zigj
2013年03月04日 09:49:57
21楼
从国家规范的角度说,规范上是“宜”,不是“应”。不装也是不会违反规范的,在工程实践中,有装的,也有不装的,和行业要求也有一定的关系,比如石化行业,往往不装,冶金行业一般都装。
个人建议,如变压器与上级高压柜不在一个建筑内,或距离较远,装上为好!