高压隔离开关是否多余?
xiaoniao_fly
2013年02月26日 16:04:28
只看楼主

各位师傅,高压隔离开关是一种常见的高压配电设备,一般用于停电检修时起到“明显断点”的隔离作用。请问这个是必需设备吗?一般低压变压器离高压柜较远时才用到吗?在相关规范中有没关于设计使用它的强制规定?另外什么时候使用环网柜、什么时候使用隔离开关是否比较随意? 我们这里变压器隔离开关带有高压熔断器,为了减少故障发生的几率,想把隔离开关撤掉,我也感觉这样未尝不可,请问各位师傅是否可行。

各位师傅,高压隔离开关是一种常见的高压配电设备,一般用于停电检修时起到“明显断点”的隔离作用。请问这个是必需设备吗?一般低压变压器离高压柜较远时才用到吗?在相关规范中有没关于设计使用它的强制规定?另外什么时候使用环网柜、什么时候使用隔离开关是否比较随意?
我们这里变压器隔离开关带有高压熔断器,为了减少故障发生的几率,想把隔离开关撤掉,我也感觉这样未尝不可,请问各位师傅是否可行。
免费打赏
longquanjsbwj0427
2013年03月05日 10:06:58
22楼
这个还真不懂,学习中
回复
longquanjsbwj0427
2013年03月05日 10:07:30
23楼
看了各位的帖子,受益匪浅,谢谢。
回复
005201
2013年03月05日 10:47:59
24楼
zigj 发表于 2013-3-4 09:49 从国家规范的角度说,规范上是“宜”,不是“应”。不装也是不会违反规范的,在工程实践中,有装的,也有不 …非常同意,,,,
回复
005201
2013年03月05日 10:50:09
25楼
zigj 发表于 2013-3-4 09:49 从国家规范的角度说,规范上是“宜”,不是“应”。不装也是不会违反规范的,在工程实践中,有装的,也有不 …非常同意,,,,
回复
yantong_km
2013年03月05日 11:26:16
26楼
有些变压器室,也没有装隔离开关。
回复
xiaoniao_fly
2013年03月05日 22:19:23
27楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-1 14:51 隔离是用于停电检修的,拆了做什么?这么检修?11楼说的差不多吧,我们装的是中置柜,把手车拉到检修位置已经算是明显断电了。以前我们隔离开关上的保险炸过,而且在运行过程中,偶尔过载可能会导致保险熔断,其实中置柜已经有继电保护功能了,可以满足运行需要,所以考虑把它撤掉,意义不大感觉。
回复
红苹果
2013年03月06日 10:15:32
28楼
xiaoniao_fly 发表于 2013-3-5 22:19 11楼说的差不多吧,我们装的是中置柜,把手车拉到检修位置已经算是明显断电了。以前我们隔离开关上的保险 …手车柜本来就不需要隔离开关啊?馈出柜地刀得要
回复
xiaoniao_fly
2013年03月07日 13:15:05
29楼
xiaoaizaixian 发表于 2013-3-2 12:51 如果没有隔离开关,我想不出用什么办法可以再找出个地方来挂接地。。。。。馈出的中置柜带有接地刀。
回复
heguangyuan420
2013年03月07日 14:07:12
30楼
xyz13574548044 发表于 2013-2-27 10:00 看你装的高压柜是什么柜子,如果接变压器的出线柜是环网柜,那就必须要加隔离开关,如果是中置柜,本人觉得 …环网柜得看用的是什么开关作为主开关,比如SF6负荷开关为主开关的,本身就带有隔离断口,真空负荷开关做主开关的,厂家也配了隔离开关的,都是可见的。
回复
yjpxg8
2013年03月07日 14:28:39
31楼
xiaoniao_fly 发表于 2013-2-27 08:19 晕,各位的斑竹的回复,让我感觉自己是个草菅人命的人~我们现在的停电操作都执行两票四制,将上级高压配电室 …这个还是按规范做吧,不要想着隔离开关没用,真正做几次停电检修你就知道了,那个是很危险的,还是注意点好
回复