这样的建筑平面怎么布置才合理? 见过很多十字形建筑平面,中间楼梯电梯间都满布剪力墙,总觉得刚度太大不好。高手你们都是怎么考虑这个问题的呢?把你们布置的这个平面贴上来大家学习学习。谢谢。 下面是一个正要做的实例和一个大院已经做的实例。普通的高层剪力墙结构电梯间和楼梯间一定需要满布剪力墙成为核心筒?
这样的建筑平面怎么布置才合理?
见过很多十字形建筑平面,中间楼梯电梯间都满布剪力墙,总觉得刚度太大不好。高手你们都是怎么考虑这个问题的呢?把你们布置的这个平面贴上来大家学习学习。谢谢。
下面是一个正要做的实例和一个大院已经做的实例。普通的高层剪力墙结构电梯间和楼梯间一定需要满布剪力墙成为核心筒?
2楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
3楼
电梯间不一定要满布成核心筒。十字形平面最重要的就是控制扭转。所以中级电梯间刚度不能过大。
主要还是加大外围剪力墙刚度以及转角处剪力墙的刚度。一般只需要在电梯最两边做个C型的剪力墙即可。
回复
4楼
核心筒的剪力墙太多,削弱一些,加强外围的框架梁和连梁
回复
5楼
如梦大哥已出手,我完全同意
回复
6楼
学习学习,,看看高手如何解决
回复
7楼
对于+字型,L型,V型等建筑平面主要是地震作用下的扭转效用很大,中间楼梯间和电梯间的剪力墙体布置数量不要太多造成此处刚度过大即:内部刚度很大而外围刚度很弱,应该削弱内部刚度,而增大外围刚度。
回复
8楼
本帖最后由 romantic2015 于 2013-2-26 11:06 编辑 q412873251 发表于 2013-2-26 08:49 电梯间不一定要满布成核心筒。十字形平面最重要的就是控制扭转。所以中级电梯间刚度不能过大。主要还是加 …嗯。有时候审图的提说十字形中间薄弱,电梯间及楼梯间属于开洞,平面整体性差,水平力地震力无法传递,不满满足刚行楼板假定。实际受力与计算模型不符。要求做成筒体,这是我布置的一个十字形平面,如梦大哥发表点见解呗。。。
回复
9楼
不懂。。。。。。路过~~~~~~~~~打打酱油~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
10楼
你布的墙有些多了,外部能布墙的地方全布上墙,内部墙可以少些。
回复
11楼
中间薄弱 加厚中间楼板厚度即可一般取到150. 不满足刚性楼板 可以指定中间楼板为弹性膜
审图的要求剪力墙围成筒体 其实没有道理的
不过官大一级压死人 你可以再沟通一下
如果沟通还是不行 那你还是老老实实按照审图意见来吧。
你这个平面总体看上去没有太大问题
主要就是L轴和上面伸出去那一块的转角没有布置剪力墙
可能 会影响地震作用最大角度。以及位移比
建议加上
回复