重力排雨水管施工小问题
醍醐灌顶
2013年02月25日 16:08:28
只看楼主

本人是暖通的,刚参加工作,问各位大虾一个菜鸟问题,重力排雨水管落水口与散水高差有规范要求吗?我见有一厂房的雨水口距离散水有半米高,是不是有点高了啊?

本人是暖通的,刚参加工作,问各位大虾一个菜鸟问题,重力排雨水管落水口与散水高差有规范要求吗?我见有一厂房的雨水口距离散水有半米高,是不是有点高了啊?
免费打赏
llwli
2013年02月28日 12:28:56
12楼
500偏高,太高的话第一是雨量大时,溅水量大,影响周边,第二个是太高对地面冲刷比较厉害,最好降低一点
回复
梧桐
2013年02月28日 12:41:30
13楼
应避免雨水冲刷地面,100mm左右最合适。
回复
醍醐灌顶
2013年03月02日 16:00:50
14楼
luoyezi 发表于 2013-2-28 12:41 应避免雨水冲刷地面,100mm左右最合适。嗯嗯,确实:)