polishing 树脂电阻率连续下降
phranlin123
2013年02月25日 15:33:56
来自于纯水系统
只看楼主

今年1月出刚换的一批抛光树脂,初级和2级 应客户要求把以前的2级抛光的树脂(17.8)换到1级里去,换上后冲洗17.6左右 2级装的是新的up6150 ,转进去冲洗后18.12左右稳定.大概稳定运行了半个月 电阻率出现下降的情况 现在降到17.5了 估计是马上全部穿透了,什么原因造成的 检查了探头表头 UPW tank 氮封 UV-toc(他们之前一直没开 换了树脂后开起来了)现在找不到具体的原因 另外 一级的一再降低(前面的EDI 什么的都没有做过任何动作) 不过EDI的产水看情况一直不是很好.求高手指点

今年1月出刚换的一批抛光树脂,初级和2级 应客户要求把以前的2级抛光的树脂(17.8)换到1级里去,换上后冲洗17.6左右 2级装的是新的up6150 ,转进去冲洗后18.12左右稳定.大概稳定运行了半个月 电阻率出现下降的情况 现在降到17.5了 估计是马上全部穿透了,什么原因造成的 检查了探头表头 UPW tank 氮封 UV-toc(他们之前一直没开 换了树脂后开起来了)现在找不到具体的原因 另外 一级的一再降低(前面的EDI 什么的都没有做过任何动作) 不过EDI的产水看情况一直不是很好.求高手指点
免费打赏
恒基环保
2013年02月25日 22:36:01
2楼
高手提的问题也高深啊,坐等答案。
回复
云迪
2013年02月27日 12:06:13
3楼
这个故事告诉我们,有些时候不能以客户的意志为转移的,终端用户基本不具备超纯水制备的概念,要紧的地方还是要自己动脑筋的。
纯水系统出问题,80%以上可以在预处理上找到原因所在,建议一级一级往前查。
回复
phranlin123
2013年02月28日 14:10:17
4楼
xby777 发表于 2013-2-27 12:06 这个故事告诉我们,有些时候不能以客户的意志为转移的,终端用户基本不具备超纯水制备的概念,要紧的地方还 …确实 我一直建议2级抛光都更换 他们死活不信 外行人 现在老是怀疑树脂问题 没办法 现在树脂都取样了 在等结果
回复
wt2020919
2013年02月28日 22:37:07
5楼
EDI的产水电导在多少?二级的树脂用到一级里面是可以的,没什么问题。看一级的产水还是不错的,但长时间运行之后电导又降下来,说明你前面有问题,这不是换树脂就能解决的问题。
回复
litangbzhbig
2013年03月01日 15:53:49
6楼
低浓度的臭氧混合液循环一下看看。
树脂过滤器是不是清洁干净了?
水箱的氮封是否还好,看看进水的PH进之前是不是有变化?
回复
butcherlcj
2014年01月20日 14:11:21
7楼
我也是做纯水的,建议你测下RO(一、二级)TOC、EDI出水TOC,一般树脂在TOC饱和的情况下,电阻率会下降,各人观点仅供参考。如果准确就发送给我,我再做下一步判断。谢谢如果不是也请您把怎么解决的告诉我。我也面临同样的问题,在思考。