关于水锤计算的问题——请各位大虾帮忙!
lanli0809
lanli0809 Lv.4
2013年02月25日 15:15:31
只看楼主

目前做的一个泵站设计,水泵扬程95m,流量0.6m3/s,设计中安装多功能控制阀,减少水锤影响,但没有做专门的水锤计算(专家让提供),看了规范和一些资料,都说要考虑水锤,但没有具体的计算,手册里提到一部分计算,可是好像操作性不强,请各位大虾帮帮忙,有没有经典的案例供参考,或者大家在遇到这种问题时是怎么考虑的。

目前做的一个泵站设计,水泵扬程95m,流量0.6m3/s,设计中安装多功能控制阀,减少水锤影响,但没有做专门的水锤计算(专家让提供),看了规范和一些资料,都说要考虑水锤,但没有具体的计算,手册里提到一部分计算,可是好像操作性不强,请各位大虾帮帮忙,有没有经典的案例供参考,或者大家在遇到这种问题时是怎么考虑的。
免费打赏
lanli0809
2013年03月20日 10:28:20
12楼
liangfp 发表于 2013-3-9 22:50 水锤是个复杂的问题,计算比较麻烦,金老师的《管道水锤及防护》不是搞设计的所能计算的,建议找专家金老师 …好的,谢谢!
回复
xinghj1209
2013年03月22日 08:58:22
13楼
huangzhimin 发表于 2013-3-4 15:12 请提供联系方式。可否给我也发一份 邮箱xinghj1209@163.com 多谢
回复
supperboy
2013年03月31日 14:37:42
14楼
根据泵站设计规范和长距离输水规范,确实需要考虑水锤。
水锤是针对全系统而言,并不特指水泵站。因此,止回阀常常不是解决水锤的唯一答案,工程人员必须进行全系统的通盘考虑,综合解决。有些情况下水锤的发生远在止回阀以外的管线上, “止回阀调整法”就显得无所适从。当非稳定流出现时(比如:水泵停运、关阀、管线破裂等)很有可能产生负压,并通过水锤波反射传递到管道其它部分传递。
  对本系统根据事故断电停泵水锤分析计算表明:主要问题是事故停泵水力过渡过程中存在的负压和汽化引起的水柱分离现象,其产生的主要原凶是严重的负压引起水体汽化,而后在压力波动的升压过程中汽泡溃灭,水柱弥合,引发事故。水柱弥合即水蒸汽在瞬间还原成体积很小的液态水。由于同样质量水蒸汽的体积远大于液态水的体积,一个巨大体积的水蒸汽团在瞬间变成体积很小的液态水,将产生巨大的冲击波,破坏设备.
  这种现象的发生和发展将会导致两方面的问题:第一、管道中长时间的负压会引起管道和与之相连的水泵机组、阀门的气蚀破坏;第二、如果管道前段水体放空,管路中出现水柱分离现象,管路中大量存气,一方面造成水泵机组再次正常启动的困难,二方面,如果在事故停泵过程中再次启动水泵,由于管线中存在多处分离点,被水泵提起的水柱撞击下游水柱,有可能产生大的压力升高从而发生撞击水锤事故。
因此,对本系统来说就是从避免发生严重负压着手,应尽量消除管路中出现的水柱分离现象。
需要这方面的资料可以找我索取,QQ601706683.
回复
lookingfor666
2013年06月17日 09:44:45
15楼
可以让厂家提供一下水锤计算的依据,他们一般会提供的
回复
crossbow2000
2013年11月22日 09:06:44
16楼
我也到处寻找水锤计算的方法,也不知道如何计算,好像很复杂一样!
回复
crossbow2000
2013年11月22日 09:10:27
17楼
我下载下来了,已经解压,正在认真学习,希望看完这个文件我能学会水锤的计算啊!谢谢无私奉献的高人!
回复
喷滴灌灌溉设计
2013年11月22日 22:39:44
18楼
从水锤产生的机理分析,及自身产品的角度分析水锤产生原因及预防措施,比较好,上面提到的泵站设计规范及专门的水力学或管网设计或计算教材均有。可查阅相关内容
回复
supperboy
2013年12月05日 13:09:29
19楼
放两个我们计算的案例给大家参考一下,有谬误之处,请各位同行多加指正,谢谢!我是专门做水锤防护的,如果工作中遇到水锤的问题,欢迎同行加我QQ:601706683,大家互相交流,相互交换经验
回复