请教水力平衡计算的问题!非常感谢!
houlguan
houlguan Lv.5
2013年02月24日 16:14:26
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 houlguan 于 2013-2-24 16:17 编辑 采暖,垂直单管顺流式大系统分成左右两个系统:是左右系统分别选取最不利环路进行平衡计算(左内或右内不平衡率都在±15%以内,但左(右)侧某环路和右(左)侧最不利环路之间的不平衡率有可能超过±15%啊!)?还是认定某侧的一个最不利环路为基准,左右侧的任何环路都跟此最不利环路进行平衡比较?

本帖最后由 houlguan 于 2013-2-24 16:17 编辑

采暖,垂直单管顺流式大系统分成左右两个系统:

是左右系统分别选取最不利环路进行平衡计算(左内或右内不平衡率都在±15%以内,但左(右)侧某环路和右(左)侧最不利环路之间的不平衡率有可能超过±15%啊!)?

还是认定某侧的一个最不利环路为基准,左右侧的任何环路都跟此最不利环路进行平衡比较?




免费打赏
wjj520184
2013年11月12日 14:39:54
13楼
目测最不利环路,楼上的有说管径改变对其有影响,这点设计者也会想到,管道变径就是流量的变化和考虑与其他线路相对平衡而设,水流速会保持在一定得范围内,静压动压在管道内也相对平衡,因此最不环路往往是最长最远最多弯头的那一条
回复