《荷载规范》8.1.2条 对风荷载敏感的结构,基本风压如何提高?提高重现期还是在50年的重现期上乘以系数?《高规》说的很清楚大于60,基本风压的1.1倍。 还有100年重现期的风压什么时候采用? 说的自己都乱了,求讨论,求理清思路。
《荷载规范》8.1.2条 对风荷载敏感的结构,基本风压如何提高?提高重现期还是在50年的重现期上乘以系数?《高规》说的很清楚大于60,基本风压的1.1倍。 还有100年重现期的风压什么时候采用? 说的自己都乱了,求讨论,求理清思路。
2楼
好像是这样呀,我看看。
回复
3楼
我自己也网上搜了些资料,可以参考理解下。
1.荷载规范在讲述基本风压的重现期时,没有任何建筑使用年限的字眼,也就是说,在定义重现期时和使用年限扯不上任何的关系。
2.对设计使用年限50年,小于60m即对风荷载不敏感时 为50年一遇的风压
对设计使用年限50年,大于60m即对风荷载敏感时 为50年一遇的风压*1.1
3.对设计使用年限100年,小于60m即对风荷载不敏感时 为50年一遇的风压
对设计使用年限100年,大于60m即对风荷载敏感时 为50年一遇的风压*1.1
2,3条恰恰印证了第1点
我暂时是这么理解的,有补充或修改的欢迎讨论指正。
回复
4楼
本帖最后由 cyp8500535 于 2013-2-26 16:58 编辑 xuda7944 发表于 2013-2-22 14:41 我自己也网上搜了些资料,可以参考理解下。1.荷载规范在讲述基本风压的重现期时,没有任何建筑使用年限的 …对设计使用年限100年,小于60m即对风荷载不敏感时 为50年一遇的风压 ,貌似有问题吧!新荷载规范3.2.5.2条,风雪荷载应取重现期为设计使用年限,按规范取值……请指正!!
回复
5楼
《荷载规范》8.1.2条,条文说明提到:对风荷载敏感的高层建筑,应按照各结构设计规范确定,当没有规定的时候,可以考虑采用提高重现期确定风压。
所以个人认为,当超过60米的一般情况下,乘以1.1就可以了。
现在已经不要求特意提高重现期了
回复