请教 厨房风量计算值太大等问题
wanghzhe
wanghzhe Lv.2
2013年02月21日 17:16:25
来自于通风排烟
只看楼主

新手刚学习暖通,问一个浅显的问题,不要笑话哈厨房的排风量在技术措施上有说到 排风罩的最小排风量计算 L=1000XPXH我碰到一个超市厨房25㎡,有五个排风罩,按这样计算总风量15219m3/h,折合换气量一百多次,是否太多了?技术措施上说到中餐厅厨房换气量40~60次(适用旅馆、饭店、酒店),这样,该如何确定风量?确定了总风量之后,又如何分配各个风罩的风量呢?还有不同的灶台(如炒灶、蒸柜、油炸)的风量确定方法都一样么?

新手刚学习暖通,问一个浅显的问题,不要笑话哈
厨房的排风量在技术措施上有说到 排风罩的最小排风量计算 L=1000XPXH
我碰到一个超市厨房25㎡,有五个排风罩,按这样计算总风量15219m3/h,折合换气量一百多次,是否太多了?
技术措施上说到中餐厅厨房换气量40~60次(适用旅馆、饭店、酒店),这样,该如何确定风量?
确定了总风量之后,又如何分配各个风罩的风量呢?
还有不同的灶台(如炒灶、蒸柜、油炸)的风量确定方法都一样么?
谢谢!
免费打赏
eyadin_5
2013年02月24日 16:33:12
2楼
换气次数按80-100应该没什么问题的 我做过一个装修的工程,原施工图按换气次数40~60次设计,但是装修阶段厨房专业厂家需要的排风量为原来的两倍,如原设计15000左右 基本变成30000+,所以换气次数一百多也是正常的 个人观点
回复
laodadetudi888
2013年02月25日 09:19:22
3楼
LZ,厨房通风包括两个部分:局部通风和整个厨房的全面通风。LZ所说的L=1000XPXH是对应灶台的局部通风(排气罩吸风速度不小于0.5m/s);整个厨房的排风量可根据热平衡计算,也可以根据换气次数估算:中餐厅40~50次/h;西餐厅:30~40次/h;职工餐厅:25~35次/h。
回复
wanghzhe
2013年03月07日 10:24:19
4楼
laodadetudi888 发表于 2013-2-25 09:19 LZ,厨房通风包括两个部分:局部通风和整个厨房的全面通风。LZ所说的L=1000XPXH是对应灶台的局部通风(排气 …我是吧所有风罩按油烟罩计算了,这样不对,因为有很多是烤箱之类的,应该不需要那么大的风量。但是各类型的灶子对应风罩的风量应该如何确定呢。