剪力墙结构,内部核心加强区的框梁可不可以点铰
saga.1
saga.1 Lv.8
2013年02月21日 15:26:22
只看楼主

核心区内部的力应该很小吧,框梁的端部是否可以点铰处理

核心区内部的力应该很小吧,框梁的端部是否可以点铰处理
免费打赏
saga.1
2013年02月21日 17:44:43
2楼
回复
wzp736
2013年02月21日 22:03:04
3楼
框梁最好不要点铰,点铰等于失去了一个传递弯矩的节点。 视具体情况而定
回复
中茂设计
2013年02月22日 15:56:27
4楼
与墙垂直的梁我们通通点绞,具体解释你到网上查查,我不再叙述。
回复
saga.1
2013年02月22日 17:25:09
5楼
核心筒内部的小梁,但连接剪力墙或框架柱,导致端部受力往往非常大,经常超筋
回复