想请教一下各位,三相电子式有功电能表DTS791,我想用上面的脉冲输出端子(9,10)接到脉冲采集通信模块上,然后通过这个模块的485接口进行通信用于后台监控,请问这样可以吗???还有电能表上标有1600imp/kwh,是代表发送1600个脉冲电能表上走一个字吗??????请高手指教,不胜感激!!!!
想请教一下各位,三相电子式有功电能表DTS791,我想用上面的脉冲输出端子(9,10)接到脉冲采集通信模块上,然后通过这个模块的485接口进行通信用于后台监控,请问这样可以吗???还有电能表上标有1600imp/kwh,是代表发送1600个脉冲电能表上走一个字吗??????请高手指教,不胜感激!!!!
2楼
脉冲输出端子的脉冲输出有2种:
一种是所谓的“有源脉冲”,一般是一个幅值在5V的有源电脉冲,这种脉冲,如果用指针万用表的直流电压档,可以看出指针随脉冲在摆动。
另一种是所谓的“无电压纯接点”,其实质是一个“电子开关接点”,当这个接点闭合、打开,就能输出脉冲。但这个脉冲的能量来自于外部,所以通常接收的模块是要提供能量的。
我看到的“脉冲采集通讯模块”,通常是接收无电压纯接点信号的。DTS791提供的好象也是无电压纯接点,请查手册确定。
电能表上的1600脉冲/KWH,就是每度电的脉冲输出数,不过通常是所谓“二次脉冲”,实际用电量还要乘以PT和CT的变比,才得出一次电能量。
回复
3楼
很精辟!顶下!
回复
4楼
沙发很牛,解释很好,支持一下
回复
5楼
回复
6楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-21 16:24 脉冲输出端子的脉冲输出有2种:一种是所谓的“有源脉冲”,一般是一个幅值在5V的有源电脉冲,这种脉冲,如 …是无源脉冲,我们的模块是有源的,呵呵。谢谢了。。。。。