咨询下速冻库地面保温的处理
nijiazhen
nijiazhen Lv.2
2013年02月21日 10:11:52
来自于制冷技术
只看楼主

速冻库采用200mm厚库板,库内是混凝土地面,要求速冻库底部架空通风。各位大侠,怎样设计比较好?

速冻库采用200mm厚库板,库内是混凝土地面,要求速冻库底部架空通风。各位大侠,怎样设计比较好?
免费打赏
诺尔制冷
2013年02月21日 13:30:11
2楼
有用通风管、有架空处理,也有预埋加热管
回复
qinchs
2013年02月21日 13:58:43
3楼
用直径250、300通风管,用沙填实,然后混凝土盖板,找平。铺设防潮层,库板,防潮层,保护层,钢筋轮凝土,防水层。ok
回复
zhangdalong0602
2013年02月23日 10:58:13
4楼
考虑你的区域性,东北地区可能要下管,辽宁以南好像现在没有下通风管的
回复
qinchs
2013年02月25日 10:00:48
5楼
zhangdalong0602 发表于 2013-2-23 10:58 考虑你的区域性,东北地区可能要下管,辽宁以南好像现在没有下通风管的这个我第一次听说,请教这样做法是基于什么考虑的?
回复
诺尔制冷
2013年02月25日 21:26:42
6楼
防止冬天地下结冰
回复
hjf1221
2013年02月27日 10:12:28
7楼
做通风管项目多,这是必须做的。
回复
zhangdalong0602
2013年02月27日 12:54:59
8楼
zhangdalong0602 发表于 2013-2-23 10:58 考虑你的区域性,东北地区可能要下管,辽宁以南好像现在没有下通风管的是这样的我们在黑龙江、内蒙等地做的项目,如果地面不做通风管道的话有可能会把地面冻鼓了