空调水系统是否设旁通管的问题
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2013年02月20日 19:06:50
来自于中央空调
只看楼主

按常规做法,冷水系统冷水泵一般设旁通管,有些文献说可不设旁通管,但水泵出水止回阀应为缓闭止回阀。请问该类型止回阀开启压力有无要求,阻力系数是多少?

按常规做法,冷水系统冷水泵一般设旁通管,有些文献说可不设旁通管,但水泵出水止回阀应为缓闭止回阀。请问该类型止回阀开启压力有无要求,阻力系数是多少?
chachababy
2013年02月21日 10:16:12
2楼
旁通管事放水锤的,现在很少这样做的了,意义不是特别的大。缓闭止回阀肯定比蝶式止回阀抗用,但是一个缓闭止回阀能买好几个蝶式止回阀,装上蝶式止回阀两年换一个都比用缓闭止回阀省钱,但是对于高的系统可以考虑使用缓闭止回阀。关于启动压力肯定有的,但是不大,是个水泵就能冲开,当然是在阀好用的情况下。阻力系数照着蝶阀算就行
回复
hantaisheng
2013年02月22日 17:47:26
3楼
chachababy 发表于 2013-2-21 10:16 旁通管事放水锤的,现在很少这样做的了,意义不是特别的大。缓闭止回阀肯定比蝶式止回阀抗用,但是一个缓闭 …谢谢你的答复。
回复
guojl
2013年02月23日 22:24:40
4楼
冷水系统的旁通话题比较大,安定流量,变流量有很多学问的。
回复
chen835441716
2013年02月25日 11:38:27
5楼
一般不需要!小型工程空调工程不需要!大型空调工程可能 看情况需要!
回复
居颐管家
2013年02月25日 15:40:49
6楼
变流量的空调水系统是一定要旁通阀的,就算定流量的系统有旁通作为检修管路也是必要的,至于用缓闭止回阀更多的是为了保护水泵,以免流量变化大对系统的影响,阻力系数厂家都有参数的
回复
lover.l.y
2013年02月27日 23:29:39
7楼
这个旁通,我们施工单位都是建议甲方安装的,一是方便检修和维护,二是可以增加工程费用,呵呵
回复
zanelzy
2013年03月08日 14:06:49
8楼
:)
回复
t710108
2013年04月13日 23:55:50
9楼
一般不需要!小型工程空调工程不需要!大型空调工程可能 看情况需要!规范有建议加
回复

相关推荐

APP内打开