配电箱的知识
tkbai88
tkbai88 Lv.3
2013年02月19日 17:03:03
只看楼主

 大家可能对配电箱的只是不是很了解,今天小编带您了解一下配电箱的知识:  1.配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。  2.配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。  3.便于管理,当发生电路故障时有利于检修。  4.常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

 大家可能对配电箱的只是不是很了解,今天小编带您了解一下配电箱的知识:
  1.配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
  2.配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
  3.便于管理,当发生电路故障时有利于检修。
  4.常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。
dianqipanli
2013年02月20日 06:04:34
2楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.7
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作。钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
回复
zbdong
2013年03月02日 20:38:12
3楼
:)学习了

:)学习了
回复
zlj131425
2013年03月02日 21:07:53
4楼
木制配电箱现在还可以应用吗?国家没有禁止吗?
回复
muyuyao
2013年03月11日 15:45:18
5楼
zlj131425 发表于 2013-3-2 21:07 木制配电箱现在还可以应用吗?国家没有禁止吗?8.1.7 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。  8.1.7 本条规定配电箱、开关箱的统一箱体材料标准,包含禁止使用木板配电箱和木板开关箱。8.1.8 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。8.1.8 本条按照现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194和《低压配电设计规范》GB 50054有关规定。考虑到便于操作维修,防止地面杂物、溅水危害,适应施工现场作业环境,对配电箱、开关箱的装设高度作出规定。8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。8.1.10 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。8.1.12 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按本规范第5.1.11条要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。8.1.13 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。8.1.14 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8.1.14确定。8.1.15 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。表8.1.14 配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 间 距 名 称 最小净距 ( mm ) 并列电器 ( 含单极熔断器 ) 间 30 电器进、出线瓷管 ( 塑胶管 ) 孔与电器边沿间 15A , 30 20 ~ 30A , 50 60A 及以上, 80 上、下排电器进出线瓷管 ( 塑胶管 ) 孔间 25 电器进、出线瓷管 ( 塑胶管 ) 孔至板边 40 电器至板边 40 8.1.16 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。8.1.17 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。  8.1.9~8.1.17 按照现行国家标准《用电安全导则》GB/T 13869、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《低压配电设计规范》GB 50054相关规定,为适应施工现场露天作业环境条件和用电系统接零保护需要,这9条对配电箱、开关箱的箱体结构作出综合性规范化规定。其中,箱内电器安装尺寸是按照现行国家标准《低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验》GB/T16935.1 (idt IEC664-1:1992)和《电气设备安全设计导则》GB 4064关于电气间隙和爬电距离的要求,考虑到电器安装、维修、操作方便需要而作的规定。
回复
operator
2013年03月12日 15:15:25
6楼
这是从规范里摘抄出来的吗?
回复
xyedm
2013年03月13日 18:17:46
7楼
学习啦,楼主辛苦拉
回复
dianqipanli
2013年03月13日 20:40:57
8楼
老规范规定使用木质配电箱必须包铁板(铁皮)保护。
新规范规定不得使用木质等易燃材料。
回复
liybchongqin
2013年03月14日 10:01:16
9楼
应该强调安全保护的作用
回复
wjql3002
2013年03月17日 20:34:27
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
韩毅均
2013年03月18日 18:21:55
11楼
太强大了,电控箱还有这么多规定呀。
回复