假如一幢楼只有3层,给水立管从室外一直到三楼,每层两户。每层给水管道从立管中分出(左右两户)。做水压测试是不是以每户为一个测试单位我理解的测试方法是这样的,不知道是否理解正确,望指教将每户人家进户的水表后面的阀门关闭,目的是将室内给水管道与外界立管隔离。将这户人家的N个配水点全部封堵,只留出一个配水点接水压测试泵(手动),然后往测试泵内加水,打压将水注入室内的这些所有给水管道(PPR)。过程是否是这样。
假如一幢楼只有3层,给水立管从室外一直到三楼,每层两户。每层给水管道从立管中分出(左右两户)。
做水压测试是不是以每户为一个测试单位
我理解的测试方法是这样的,不知道是否理解正确,望指教
将每户人家进户的水表后面的阀门关闭,目的是将室内给水管道与外界立管隔离。将这户人家的N个配水点全部封堵,只留出一个配水点接水压测试泵(手动),然后往测试泵内加水,打压将水注入室内的这些所有给水管道(PPR)。过程是否是这样。
以上测试方法有个疑问,如何知道室内所有的给水管道都注入水了。
2楼
需要检查你封堵的地方。。。。还有打开封堵及末端阀门放气,,确保全部充水
回复
3楼
wxc1986525 发表于 2013-2-20 10:24 需要检查你封堵的地方。。。。还有打开封堵及末端阀门放气,,确保全部充水以下这步骤是否正确,我看家庭装修重新布设给水管道后测试给水管道打压测试好像没这么多步骤。室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵:试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 4. 排出管道空气缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压.然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.注:1. 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将冷,热出水口连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验.
回复
4楼
楼上说的正确
回复
5楼
如果不是多可以户为单位打压,户多也可以层为单位用管道串起来打压,系统打压可以分系统、分立管打压,看你现场怎么做的了,只要能满足压力试验的目的就行。
回复