本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-2-19 11:05 编辑 高层建筑分地区中区高区给水,立管采用衬塑DN65镀锌钢管,顶端设置自动放气阀,中间设置减压阀,现高区给水立管出现震动及蜂鸣响声,一般在用水高峰期时出现(平时也有不过声音很小能接受,晚上就特别大,特别是晚上半夜吵得业主睡不了觉),另外晚上半夜也经常出现响声,声音刺耳尖叫,发出声响时用手触摸管道 感觉到明显的震动。我检查了一下 每层都有管卡,穿楼板套管都完好无损。
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-2-19 11:05 编辑
高层建筑分地区中区高区给水,立管采用衬塑DN65镀锌钢管,顶端设置自动放气阀,中间设置减压阀,现高区给水立管出现震动及蜂鸣响声,一般在用水高峰期时出现(平时也有不过声音很小能接受,晚上就特别大,特别是晚上半夜吵得业主睡不了觉),另外晚上半夜也经常出现响声,声音刺耳尖叫,发出声响时用手触摸管道 感觉到明显的震动。
我检查了一下 每层都有管卡,穿楼板套管都完好无损。
查不出原因解决,十万火急。{:1_105:} 有谁知道的冒个泡啊
2楼
水锤,系统是通过什么来给高区供水的,水泵?可能是高区用户半夜用水后关闭水龙头,水泵突然停止,导致的水锤
回复
3楼
根据给水方式、布置形式、检查可能产生水锤的原因、
回复
4楼
这个首先可能是水泵杨程选择不合适太大了,其它也有安装上面的问题,管卡和管道之间有没有垫橡胶垫,立管有没有设伸缩节,再有就是要是变频泵的话这样的事也少。
回复
5楼
给水立管出现这种情况并不常见,水锤的因素我不大相信,先试试以下方法:
1、排气阀工作是否正常,排除水中夹气;
2、有可能是用水量大,管径小,且外网供水能力很充足;
3、能否确认安装的是减压阀,不是减压孔板。减压阀是否工作正常,不是阀瓣颤动;
4、离泵房多远,如果太近,可能是水泵不稳定(可见压力表剧烈抖动)而带来的;
5、由于流速过大,弯头较多,在弯头部位湍流造成震动。
回复
6楼
下面用水量大,减压阀的流量小造成的,我原来也见过,关掉减压阀就没声音。
回复
7楼
更换一个大点的减压阀。
回复
8楼
同意5楼的意见,感觉水锤的可能性不大
回复
9楼
你的立管流速多少啊???????
回复
10楼
好好学习,天天向上!heartbeats!:victory:
回复
11楼
由于流速过大,弯头较多,在弯头部位湍流造成震动:)
回复