请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以吗
wyjyqc
wyjyqc Lv.2
2007年08月31日 23:41:02
只看楼主

请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以满足要求吗?应该如何计算配置比较合理,谢谢。

请教三相功率45KW应配置50比5的电度表可以满足要求吗?应该如何计算配置比较合理,谢谢。
免费打赏
ljs1399
2007年09月01日 01:05:14
2楼
请教三相功率45KW应配置50比5互感器小了.应该选择100比5的互感器.45KW按0.85公率因数进行算电流是80A.互感一般选择在额定电流的70%-100%比较准确.所以用100比5 的互感器.
回复
wyjyqc
2007年09月01日 01:10:31
3楼
谢谢 ljs1399 的及时解答!
回复

相关推荐

APP内打开