前室自然通风排烟的通风面积的计算
真的是豆豆
2013年02月18日 17:00:51
来自于建筑构造
只看楼主

各位同仁,有个问题请大伙考虑一下,前室当自然通风时,开窗通风面积不小于2平方米,可是与此相关的暖通专业的技术措施中要求,室内净高的二分之一以下部分的通风面积,不能够计算为通风面积,只有二分之一以上部分才算是有效通风面积,请问各位同仁,这种情况应该怎么处理?难道只能计算二分之一以上部分才算是有效通风面积吗?

各位同仁,有个问题请大伙考虑一下,前室当自然通风时,开窗通风面积不小于2平方米,可是与此相关的暖通专业的技术措施中要求,室内净高的二分之一以下部分的通风面积,不能够计算为通风面积,只有二分之一以上部分才算是有效通风面积,
请问各位同仁,这种情况应该怎么处理?难道只能计算二分之一以上部分才算是有效通风面积吗?
免费打赏
hu254186884
2013年08月14日 00:29:06
2楼
我们计算有效通风面积是说距地面1.5m以上部分的开窗面积,但是一般很少能达到,我问过建筑的,他们都是只考虑开窗面积能够达到就行了,并不考虑有效开窗面积,而且审图的一般也很少提这个。
回复
fivelang
2013年09月22日 16:42:47
3楼
hu254186884 发表于 2013-8-14 00:29 我们计算有效通风面积是说距地面1.5m以上部分的开窗面积,但是一般很少能达到,我问过建筑的,他们都是只考 …这是因为消防的时候窗的固定扇玻璃很容易就能击碎,进行通风排烟。