人防配电问题
lzming118
lzming118 Lv.6
2013年02月18日 16:54:46
只看楼主

请教:人防配电箱电源进线是否只要1路平时电源(市电)和战时备用电源啊?如果是,则平时只有1路市电接入,而战时电源是临战前才要求安装的。另外,人防警报器房的电话、网络插座是否只需预留,不需要接线和预留管道啊?以上问题基于广州地区,谢谢

请教:人防配电箱电源进线是否只要1路平时电源(市电)和战时备用电源啊?如果是,则平时只有1路市电接入,而战时电源是临战前才要求安装的。另外,人防警报器房的电话、网络插座是否只需预留,不需要接线和预留管道啊?以上问题基于广州地区,谢谢
lsc19590714
2013年12月22日 08:20:00
2楼
人防区域内供电回路取决于用电设备负荷等级。如果是一级负荷则平时就是双路供电加之战时电源(柴油发电机组)如果是三级负荷平时一路加战时电源。象我们北方有些地方,人防设施必须装好,否则不予验收。通讯设施如果平时用则必须装好,如果是战时用,只预留线管两端封堵好即可。
回复

相关推荐

APP内打开