你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?
wm6318
wm6318 Lv.8
2013年02月18日 11:52:33
来自于断路器
只看楼主

你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?选择的原则是什么?

你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?选择的原则是什么?
免费打赏
qq359879362
2013年02月21日 10:04:39
22楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-21 09:39 我认为你的说法值得商榷:1.水泵风机类电动机负载,控制无非采用“断路器+交流接触器+热继电器”和“ …你说的我明白,理论我也知道,只是实际应用时会出现这种问题,一个项目下来,电机数百台,总有几台会出现电机启动时断路器动作的情况,也可能是断路器的问题吧,一般的,塑壳断路器将延时时间调长一点就能躲过去,但微断就只能放大级数更换了,所以公司才会这么设计。至于漏电报警不脱扣,我们经常用到,一个工厂,大的设备都是配电柜在低压室控制,一个防火分区内有时负荷非常小,除了照明,动力有时就只有一两个小风机或者防火卷帘,但又要检测火灾漏电,漏电又不能跳闸,所以经常会有很小开关又要带漏电报警不跳闸的情况。
回复
智库
2013年02月21日 10:27:09
23楼
qq359879362 发表于 2013-2-21 10:04 你说的我明白,理论我也知道,只是实际应用时会出现这种问题,一个项目下来,电机数百台,总有几台会出 …我们的电机保护中,断路器通常只用来做短路保护,所以只带电磁脱扣器即可,过载都通过热继电器解决。所以没有要在断路器上调节的时候。我猜你们在断路器上调过载电流,也是估计着调一下而已,因为那个根本也不准。也就是“估摸着躲过启动”而已。你说的“漏电只报警”,我们是用那种智能过载保护器解决的,可能成本比你们的高。对这种特殊场合,或许你的办法更好。
回复
s9
2013年03月04日 11:02:08
24楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-20 11:53 我认为你才是误导:第一,人家是问电流大小对应的断路器形式的选择,你说了半天什么分断能力等问题。 …呵呵,要讲道理1、我说了半天吗?2、你前面的回复有“优先”这两个字吗?3、难道你看不出提问者本身提出问题背后的思路问题?4、我的回复中 有关“常规” 与“微断”的文字还不能体现严谨的要求吗?
回复
老头子
2013年03月29日 11:18:08
25楼
我在工作中也是考虑63A以下用微断即可,100A-400A就用塑壳断路器了。再大就选择智能开关了。
回复
siano1988
2013年04月08日 20:47:33
26楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-18 16:29 63A以下用微型断路器,600A以下用塑壳断路器。原因是微型断路器最大63A,塑壳最大600A。施耐德NC型微型断路器也有125A、100A、80A的。
回复
wanyong0
2013年04月11日 16:33:46
27楼
现在断路器最大可做到1250A,看用在什么地方而定吧。
回复
lepingluoluo
2013年04月12日 15:14:33
28楼
zigj 发表于 2013-2-20 14:35 遇到过10A的负载,要用400A壳架等级的塑壳断路器吗?我现在做的一个工程就是需要这样的。 断路器的选择不只 …400A 的 塑壳好像没有 10A 额定电流的 为什么 选这么大的 ????
回复
lepingluoluo
2013年04月12日 15:18:39
29楼
本帖最后由 lepingluoluo 于 2013-4-12 15:22 编辑 qq359879362 发表于 2013-2-21 10:04 你说的我明白,理论我也知道,只是实际应用时会出现这种问题,一个项目下来,电机数百台,总有几台会出 …我知道施耐德的 是电动机保护的 塑壳都是有专用的 脱扣器 也有消防专用的 报警不脱扣 的 断路器
回复
额的神
2013年05月03日 10:56:14
30楼
关注ing
关注ing
回复
fuqiang580930
2013年05月07日 15:14:54
31楼

电气设计也从经济性考虑看系统的分断能力要求和保护的要求,还有安装位置的要求.
回复

相关推荐