你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?
wm6318
wm6318 Lv.8
2013年02月18日 11:52:33
来自于断路器
只看楼主

你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?选择的原则是什么?

你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?选择的原则是什么?
免费打赏
seeker100
2013年02月18日 12:16:20
2楼
看系统的分断能力要求和保护的要求,还有安装位置的要求.
回复
wm6318
2013年02月18日 13:05:57
3楼
谢谢!学习学习
回复
monsieur.zhang
2013年02月18日 13:08:47
4楼
微断的分段能力一般只有10kA,看短路电流的计算结果吧
大了只能用塑壳
只考虑负荷电流的话,我一般63A以下用微断,大了就用塑壳
回复
智库
2013年02月18日 16:29:57
5楼
63A以下用微型断路器,600A以下用塑壳断路器。原因是微型断路器最大63A,塑壳最大600A。
回复
wakaka2012
2013年02月18日 19:00:07
6楼
楼上好有爱哦 学习了
回复
s9
2013年02月18日 19:48:00
7楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-18 16:29 63A以下用微型断路器,600A以下用塑壳断路器。原因是微型断路器最大63A,塑壳最大600A。误导1、断路器分段能力 是否能 匹配安装处的短路电流是首先要考虑的。2、对消防风机等设备,由于过载只报警的要求,常规的微断由于热保护无法单独禁止,所以·一般情况下,即使小电流、小短路容量,这种地方也只有选择只带磁脱扣的塑壳断路器。
回复
电气交流
2013年02月18日 19:54:27
8楼
其实分四个档次的低压断路器

框架断路器或者万能断路器 塑壳断路器 塑壳和微断中间断路器 微断

比如施耐德的C120系列,可以到125A,模数比微断大,但是比塑壳小,分段能力好像到20kA,甚至30kA!
回复
liqing126
2013年02月18日 20:52:47
9楼
考虑到电线接触可靠40A以下用微断,
回复
daili01-2
2013年02月19日 16:26:28
10楼
liqing126 发表于 2013-2-18 20:52 考虑到电线接触可靠40A以下用微断,分断能力,特性曲线,保护功能,所放位置、做决定塑壳还是微断。
回复
zxh282934413
2013年02月19日 18:56:44
11楼
断路器选型要根据现场的安装环境,额定电流和分断能力等因素确定,微型断路器额定电流在63A及以下,额定分断能力在10kA及以下,其安装方式一般为轨道上(燕尾槽),而塑壳断路器适用范围比较广。
回复

相关推荐

APP内打开