看看某品牌空调的质量
sunsongdawei
2013年02月18日 09:55:48
来自于中央空调
只看楼主

某酒店安装风冷热泵机组(65)三台,每台机组两台12P日立压缩机。投入运行时间2年多一点。一下是2012年11月到2013年2月的维修情况。第一次:客户电话问换压缩机多钱,问清型号,报价。备货,到现场问情况,售后检查结果压缩机坏,直接换掉。问题来 了,加上氟后发现表压不降,噪音大,怀疑相序错,倒换无效,客户讲原来就是噪音大,才找售后来的。问题在哪?百思不得其解。后来不经意摸了一下压缩机回气管,烫手,原来四通阀坏掉。反复敲打无效,买伐换掉维修完成。不几天又来电话,同一机组令一台压缩机报低压。

第二次:检查发现冷凝器管漏,换一段铜管,抽空加氟维修完成。不几天又来电话,第二台机组又出问题;
第三次:到现场发现第二台机组一号压缩机四通阀又坏掉,敲击,反复加电断电,无效换掉,问题又来了,压缩机工作10来分后电流越来越大,直到热保护。又换压缩机问题解决。刚过一周又来电话第三台机组又出问题。
第四次:到现场发现第三台机组二号低压,冷凝器边上有油,检查又是冷凝器漏,因为是中间的管漏焊不了,封死一根 管 抽空加氟,解决。 前天又来电话。一号机组又出问题。
第五次:现场检查第一次换压缩机四通阀的那台冷凝器又漏了,不好焊接封死,一号解决。二号压缩机 制热正常不会化霜,又是一顿敲击上电断电无效,换掉。解决。到此为止这三台机组,换压缩机2台,四通阀两个,漏点3台。这就是中国的产品质量。

免费打赏
gufeng241
2013年02月18日 14:47:26
2楼
故障时间点卡的真好,刚过2年保修期啊。
回复
宝贝佳林
2013年02月18日 14:53:19
3楼
呵呵 小品牌的产品质量不过关。一分价钱一分货。
回复
lhq363585
2013年02月18日 19:19:47
4楼
不知道是什么牌子的,。。
回复
hjwbc100
2013年02月20日 02:15:39
5楼
冷凝器管泄露位置是不是均流管过冷凝器端板处那里磨穿了,所以没法补焊啊::o

某品牌。。。。
回复
sunsongdawei
2013年02月21日 07:33:55
6楼
地下室的哥们说的很对,就是哪地方,第一台在最上方能换管,以后的几处在最下方的中间管路不好焊啊。品牌真不想说了。打错字了是换了三个四通阀。
回复
hjwbc100
2013年02月22日 13:29:30
7楼
那故障我在某品牌一大型工地处理过,现场20多台机器,使用半年之后陆续出现均流管过冷凝器端板处磨穿,刚开始工人是采取把冷凝器端板孔焊开,直接补焊。后来发现补了这台,另一台没几天又磨穿了,不了这条管另一条管过几天又磨穿了。我就到现场仔细研究了一下,发现纯粹是厂家结构研发傻逼,管路设计不好,减震措施没做好,四通阀的震动,通过其与冷凝器间的铜管传给了均流管主管,使均流管各管在冷凝器端板孔处不断与端板摩擦,久了就磨穿了。你光把磨穿的地方补焊好没用,同一台机器的其他几根会陆续磨穿的。彻底解决措施是,磨穿的铜管(直径好像是九点几)内部全部用直径稍小的铜管重新穿过替用。然后在均流管主管与机组框架之间加固定措施和减震垫,把均流管主管的震动尽量消除。经过我们处理的工地,目前已稳定运行一年多,没再出过同样的问题,
回复
hjwbc100
2013年02月22日 13:34:40
8楼
你四通阀坏,应该跟漏冷媒,系统长期排气温度过高导致四通阀内部(里面有塑料类的东西)烧坏
回复
ntwto1910896220
2013年04月27日 16:00:55
9楼
什么品牌啊!:L:L:L