解析管道预留预埋要求 图文分析
qingting321
2013年02月18日 10:21:16
只看楼主

本帖最后由 qingting321 于 2013-2-18 10:21 编辑 管道预留预埋有以下几个要求: 1. 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。 2. 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。 3. 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。

本帖最后由 qingting321 于 2013-2-18 10:21 编辑

管道预留预埋有以下几个要求:

1. 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。
2. 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。
3. 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。

5.jpg
4. 钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
5. 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。
6. 预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。

3.jpg
7. 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。
8. 楼板预留洞要求
① 预留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。

1.jpg
② 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。

2.jpg
③ 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
④ 控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
⑤ 浇筑混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。

4.jpg

我收集到的就这些,大家还有没有补充的,还有一些图没全,暂时还没有找到,大家如果手里有的话,贡献出来让大家参考参考!我会及时查看回帖,将其补充完整的!谢谢了!








1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
小小泥鳅
2013年02月21日 16:47:04
13楼
多谢楼主!很不错,学习了!
回复
xiaowojiu
2013年02月21日 17:17:05
14楼
感谢楼主整理分享
回复
leechengdugps
2013年02月24日 12:07:08
15楼
非常不错,学习收藏!@!
回复
youmeyer
2013年02月26日 09:05:02
16楼
学习了:):):):)
回复
zhuzg110
2013年02月26日 13:44:58
17楼
不错,谢谢了,刚性防水套管是预埋还是后做?知道吗?我们这都是后打洞,施工说留不准。
回复
mujian1997
2013年02月26日 15:53:46
18楼
楼主用心良苦!谢谢啦
回复
jiuxiangmi
2013年03月01日 10:05:58
19楼
感谢楼主 收藏了
回复
meijunmeijun2008
2013年03月05日 14:29:51
20楼
这个不错,收藏了,谢谢楼主整理:):):)
回复
cyx19910301
2013年03月15日 09:38:20
21楼
收藏了,谢楼主。
回复
cs314314
2013年03月15日 09:45:43
22楼
楼主辛苦了。
回复

相关推荐

APP内打开