请问:配电箱(控制箱)距抽油机井口的距离
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年08月31日 20:51:47
来自于防雷减灾
只看楼主

配电箱(温控箱)距抽油机井口(可能外泄油气混合介质)的安全距离在哪里能够查到?GB50058-1992没查到。非防爆配电箱要放到多远的安全距离以外?

配电箱(温控箱)距抽油机井口(可能外泄油气混合介质)的安全距离在哪里能够查到?GB50058-1992没查到。非防爆配电箱要放到多远的安全距离以外?
免费打赏
大胡子
2007年08月31日 22:01:59
2楼
采用防爆箱 ,如用普通箱得在2区之外吧
回复
jzx0476
2007年09月01日 08:00:40
3楼
根据gb50058-1992,4.5m差不多吧
回复
lingxuct
2007年09月02日 22:10:57
4楼
15米以外,且要放在多数季节风的上风头。

本人与石油化工的防爆电气交道打的多,15米是石油化工防爆要求,15米的规定:有易燃易爆介质的设备上可能发生泄漏部件最外侧开始到15米处为二类防爆区。
回复
c4_wangjunli
2007年09月05日 11:48:49
5楼
2区,大于等于1米.我也是油田的
回复
jzx0476
2007年09月05日 20:26:17
6楼

4.5+1m=5.5以外?还是就是1m,能知道哪本规范吗?谢谢
回复

相关推荐