本帖最后由 janco008 于 2013-2-16 15:20 编辑 浅析如何防止管道排气短管发生腐蚀断裂现象。 在供热管道运行中如何有效的防止排气阀门短管(俗称丝轧)发生腐蚀断裂现象哪? ; 我们的供热管网在系统充水和管网运行过程中常常会发生积气现象,形成局部气阻影响供热效果。所以在管道高点、折返处、及井室安装排气阀门短管来连接排气阀门进行排气,能有效的排出系统中的积气,加快系统的循环,提高供热效果。但是我们在实际工作中经常发生水网供热管道上排气阀门短管发生腐蚀断裂现象,尤其是井室内排气阀短管腐蚀断裂等损坏现象尤为严重,一旦发生腐蚀严重和受外力影响产生断裂抢修时,需要把管网系统中的水全部撤出,轻则影响局部管网系统供热,重则影响全部管网系统的供热。那么我们就要从多方面方面考虑。
浅析如何防止管道排气短管发生腐蚀断裂现象。
在供热管道运行中如何有效的防止排气阀门短管(俗称丝轧)发生腐蚀断裂现象哪?
;
我们的供热管网在系统充水和管网运行过程中常常会发生积气现象,形成局部气阻影响供热效果。首先从设计方面考虑排气阀门短管的连接方式,排气阀门短管的材质,设计方案一般井室内和主管道采用排气短管一端和管道焊接,另一端用套丝机套出丝来连接排气丝接阀门的方式。排气短管选材根据防腐性和连接性一般采用镀锌管来充当排气短管。
从施工方面考虑焊接工艺和防腐措施及保温材料,焊接方面可以从材质考虑一般应用同种材质的无缝钢管,由于无缝钢管套丝比较困难所以实际上多数采用镀锌管来直接焊接,按规定镀锌管是不允许焊接的,应采用螺纹连接,因为镀锌管在焊接过程中破坏掉了金属锌层,达不到防腐的目的,同时在镀锌管的焊缝边缘材质分子结构产生变化减小了镀锌管的强度。从保温材料来看一般采取外表用聚乙烯材料,内部采用聚氨酯发泡由双组分组成,甲组分为多元醇,乙组分为异氰酸酯,施工时两组分进入喷涂机械中混合喷出,呈雾状,一分钟即可发泡凝固成型。在排气短管保温补口过程中一般采用人工补口的方法,往往造成组分比例失调和施工操作等问题造成排气短管和保温材料间隙过大、发泡不均匀等问题,加速了排气短管焊缝边缘的腐蚀。
从使用保养方面考虑管道的周边环境和保养维修方法。管道在露天的环境下容易受到雨、雪的侵蚀,对于这种环境的腐蚀和管道系统水的腐蚀可以忽略不计,往往在井室中容易发生排气短管腐蚀断裂现象,井壁由于长时间浸泡在地下水位标高之中,导致井室积水,促使井室湿度增加,加上井室不通风加快了排气短管的腐蚀。在维修方面考虑排气短管往往在管道的顶端高度过高、与楼板空间过小、排气短管在井室内部空间狭小,使维修的难度加大。
通过以上多方面的分析,我们可采用和管道同种材料、同样壁厚的管材一端直接焊接在主管道上,一端套丝连接排气阀门,但是由于排气短管一旦破裂维修需要动用电气焊来操作,加上碳素钢管硬度较大不易套丝,加大了施工和维修的难度。所以我们应该采用内丝短管(类似于压力表管丝接底座)和主管道进行焊接方式,这种内丝短管由于管壁加厚、管段较短有效的减少所受的应力,能有效的减少腐蚀和减少所受外力的影响。同时可以有效的保证焊接质量,排气短管最好用成品镀锌外丝短接来充当,也可用镀锌管根据现场环境确定镀锌管的长度套丝连接,螺纹表面应清洁规整,安装时镀锌管螺纹外露的部分需要刷防腐漆,同时因镀锌管安装时需用管钳上紧会损伤镀锌管的外表镀锌层,所以应用手挫去除毛刺后进行防腐处理。接口处无油麻外露。镀锌管由于材质比较软可以很容易的进行套丝工序,便于加工又可充分发挥镀锌管的防腐蚀的特性,即使镀锌管的的螺纹和内丝短管结合处断裂,也可以用工具轻松的取出,抢修工艺简单,更换排气短管迅速,达到快速抢修维护的目的。
青岛热电:李宗荣
,