关于独立基础中基础拉梁的问题
s270175788
s270175788 Lv.5
2013年02月13日 22:54:28
来自于地基基础
只看楼主

小弟刚毕业不久,遇到一个框架结构,需要做拉梁,翻遍网上不少资料,算是粗略明白了一些,拉梁就是构造措施,拉结一下独立基础,设在基础顶,这里边一个基础才300高,梁做350,那设在基础顶的话,拉梁不就到基础下边了吗?不就地梁了吗??我有点懵了,请前辈们帮下忙,小弟感激不尽!!!

小弟刚毕业不久,遇到一个框架结构,需要做拉梁,翻遍网上不少资料,算是粗略明白了一些,拉梁就是构造措施,拉结一下独立基础,设在基础顶,这里边一个基础才300高,梁做350,那设在基础顶的话,拉梁不就到基础下边了吗?不就地梁了吗??我有点懵了,请前辈们帮下忙,小弟感激不尽!!!
免费打赏
hyp1962
2013年02月14日 00:08:27
2楼
框架结构的独立基础高度仅取300高?!独立基础高度除满足基础计算要求外,还要满足框架柱主筋的锚固要求。
回复
dissypuppet
2013年02月14日 20:19:06
3楼
300高的独基,冲切会够的?
回复
chli1103
2013年02月15日 12:27:29
4楼
基础高度太小了,锚固不够,算冲切是不是也够呛啊,我们这独基最少也得500高了,柱钢筋大的话,还得价高呢,你可以看下图集上构造做法
回复
竹取物语
2013年02月15日 21:13:46
5楼
拉梁不纯粹是一种构造措施。如果需要拉梁承担柱子底部弯矩和剪力,拉梁的设计要按照所分担的弯矩和剪力设计;这时候,基础往往可以按照中心基础设计,基础地面积相对较小。如果不设置拉梁,基础需要按照偏心受压确定底面积,同时基础顶面需要设置一定量的钢筋。
回复
mecidar
2013年02月16日 09:54:07
6楼
桩基时拉住承台,独基时设置在0.00附近
回复
zhangmin1991
2013年05月08日 11:03:14
7楼
框架结构?独立基础300???
回复
hanzhaokun
2013年05月08日 11:27:36
8楼
你没弄清楚拉梁的位置。
回复
青雪松
2013年05月08日 12:57:35
9楼
基础不可能只有300吧?你是不是看错了啊?
回复
青雪松
2013年05月08日 12:59:51
10楼
一般拉梁都是悬空的,顶部标高和基础标高一样。
回复
chenjiduo-2008
2013年10月22日 10:32:55
11楼
拉梁定标高应与基础承台平齐。
回复

相关推荐

APP内打开