喷淋泵启动信号是什么呢?是水流批示器动作信号?还是压力开关动作信号还是两者都需要才能启动喷淋泵呢?谢谢各位高手了
喷淋泵启动信号是什么呢?
是水流批示器动作信号?还是压力开关动作信号
还是两者都需要才能启动喷淋泵呢?
谢谢各位高手了
2楼
压力开关
回复
3楼
那水流指示只是报警用的?
回复
4楼
喷淋泵的启动是靠压力开关,水流指示不能启动喷淋泵的。
回复
5楼
认同。
回复
6楼
水流指示器其实就是一个微动开关,有水流波动,使其触点闭合,传电信号给控制室,压力开关也是一样的,都是靠传电信号给控制器的,水流指示器单独启动喷淋泵是不可以的,国产的设备质量不好.最好是水流指示器和压力开关两者是与的关系启动消防泵是最可靠的.
回复
7楼
水流指示器其实就是一个微动开关,有水流波动,使其触点闭合,传电信号给控制室,压力开关也是一样的,都是靠传电信号给控制器的,水流指示器单独启动喷淋泵是不可以的,国产的设备质量不好.最好是水流指示器和压力开关两者是与的关系启动消防泵是最可靠的.
回复
8楼
靠湿式报警阀上的压力开关。
回复
9楼
我个人认为压力开关启泵,水流开关指示
回复
10楼
看一下“自动喷水灭火设计规范”GB50084-2001(2005) 11.0.5条就知道了。
回复
11楼
不是GB50084-2001(2005) 11.0.5条,应该是:
11. 0. 1 条:湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
回复