《建筑给水排水设计规范》中的设计条款商榷
brucesun2012
2013年02月07日 16:35:57
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》5.3.1条款的第3项即定时供应热水的住宅等的设计小时耗热量计算公式中,关于b-卫生器具的同时使用百分数的解释,规范中提到"住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器的同时使用百分数b可按70%-100%计,其它器具不计,但定时连续供水时间应大于等于2h。" 我的问题是:其它器具不计,是指卫生间内除浴盆或淋浴器外其它的卫生器具不计,还是住宅、旅馆、医院、疗养院病房除卫生间外的卫生器具(如厨房内的热水器等)不计。

《建筑给水排水设计规范》5.3.1条款的第3项即定时供应热水的住宅等的设计小时耗热量计算公式中,关于b-卫生器具的同时使用百分数的解释,规范中提到"住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器的同时使用百分数b可按70%-100%计,其它器具不计,但定时连续供水时间应大于等于2h。"
我的问题是:其它器具不计,是指卫生间内除浴盆或淋浴器外其它的卫生器具不计,还是住宅、旅馆、医院、疗养院病房除卫生间外的卫生器具(如厨房内的热水器等)不计。
我认为是指卫生间内除浴盆或淋浴器外其它的卫生器具不计,理由如下:
按照国内的习俗,卫生间内,当有人在使用浴盆或淋浴器洗澡时,其它人一般是不会到卫生间内使用洗手盆等,所以卫生间内的热水使用量按最大用水卫生器具(浴盆或淋浴器)确定而忽略卫生间内其它卫生器具是能够解释通的。
但有一种看法,认为"其它器具不计"是指住宅、旅馆、医院、疗养院病房除卫生间外的卫生器具(如厨房内的热水器等)不计。

望高手指点迷津
赵客缦胡缨
2013年02月08日 08:51:08
2楼
个人认为,规范表达或有语病,不过编制组意图非常明确,

楼主也可以参考一下注册师考试的一些习题,这个属于常考题型。
回复
火山冰释
2013年02月08日 12:59:31
3楼
结合历年考试题,专家的意思应该是:其它器具不计,是指卫生间内除浴盆或淋浴器外其它的卫生器具不计,还是住宅、旅馆、医院、疗养院病房除卫生间外的卫生器具(如厨房内的热水器等)不计。
回复

相关推荐

APP内打开