3P空气开关当2P用?
liuwen198799
2013年02月06日 18:41:28
只看楼主

3P空气开关有过载和短路保护,如果当2P开关用,还有过载和短路保护功能吗,如果有接线的顺序是怎么样,是AB,BC,还是AC??

3P空气开关有过载和短路保护,如果当2P开关用,还有过载和短路保护功能吗,如果有接线的顺序是怎么样,是AB,BC,还是AC??
免费打赏
zouys
2013年02月13日 21:07:10
12楼
估计你是用3P微断当成2P的控制一个回路的零线和火线,你可以把其中相邻的两组串接控制火,剩下的控制零,这样的做法可以加强对供电设备的保护,是很常见的。
回复
zxb63656
2013年02月14日 21:21:37
13楼
:L.........学习啦
回复
hha55025
2013年02月14日 22:23:03
14楼
我看就是经济费用的问题。。。老板愿意你这样浪费么!
回复
airan3333
2013年02月16日 09:51:33
15楼
学习了,11楼的同学说的,我以前经常看到别人这么做。。
回复
lj_1007
2013年02月18日 16:53:27
16楼
受教了
回复
gothic-1
2013年02月18日 21:19:16
17楼
完全没懂楼上人的讨论,2P开关是有N线保护的,3P开关则不没有N线保护。
回复
老灰兔子
2013年02月18日 21:46:21
18楼
gothic-1 发表于 2013-2-18 21:19 完全没懂楼上人的讨论,2P开关是有N线保护的,3P开关则不没有N线保护。你错了,不管是2P还是3P的断路器,每一个P(极)都是有保护元件的,所以不管N(零)接哪一个P(极)都会受到保护。
回复
asmdl
2013年02月19日 00:12:32
19楼
li_jianrong 发表于 2013-2-11 19:20 最简单而有效的办法:将3P的连动杆拆开去除,就成了1P ×3个了,不浪费也解决了所有问题争议。多余一个暂时 …手柄上的连杆可拆,那夹在中间的脱扣连动装置怎么拆?
回复
hjcfjy2008
2013年02月22日 10:31:04
20楼

最简单而有效的办法:将3P的连动杆拆开去除,就成了1P ×3个了,不浪费也解决了所有问题争议。多余一个暂时列为备用。或其它用。
回复
gothic-1
2013年03月20日 17:56:04
21楼
laohuituzi 发表于 2013-2-18 21:46 你错了,不管是2P还是3P的断路器,每一个P(极)都是有保护元件的,所以不管N(零)接哪一个P(极)都会受 …请指教,3P+N和4P开关是啥意思?
回复