各位,我在110kv线路端子箱里看到从线路PT引出的单相电,为什么还要串1个阻尼电阻,听人讲说是抗谐振,现在PT都采用电容式的,为什么还要加呢?谢谢
各位,我在110kv线路端子箱里看到从线路PT引出的单相电,为什么还要串1个阻尼电阻,听人讲说是抗谐振,现在PT都采用电容式的,为什么还要加呢?谢谢
2楼
因电压互感器是单相对地的,从线路上接下来时串电容器,一次绕组是线圈,易形成LC谐振回路,在二次串联电阻,能增加阻性成份,可防止谐振。
回复
3楼
版主正解!现在有很多都采用微机消谐了,老式的已经不怎么用了!
回复
4楼
沙发板凳正解!电容式电压互感器是在分级电容后接电磁式电压互感器,有谐振的危险。
回复
5楼
回复