多层住宅,底层为架空层高度2.1米,电表集中放在底层梯间,电表箱底边距地只有1.0米,是否可行?记不起哪一条规范有要求,请各位帮忙。
多层住宅,底层为架空层高度2.1米,电表集中放在底层梯间,电表箱底边距地只有1.0米,是否可行?记不起哪一条规范有要求,请各位帮忙。
12楼
可以
回复
13楼
底边距地1.4米,除配电间外,配电箱一般暗装,小的嵌墙,大的落地就行了,但要放在一个相对安全的地方
回复
14楼
现在的电气设计规范要求是配电箱底边距地1.5米的,我觉得电表箱应该要求不会一样了,应该看具体场所了,不过保护措施应该有的啊,电可不是什么小事情啊!!!
回复
15楼
可以的,电表箱一般都是封闭的
回复
16楼
一般讲是配电箱底边距地1.5米安装为最佳,并做到安全防护等级为IP40以上。
回复
17楼
我们也按1.4米做,但是监理不同意,要求我们按规范改到1.5米。请问1.4米有相关规范可以参考吗?
回复
18楼
我们一般按1.4米做。规范规定:开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。原因是过高过低多不利于操作。
想想也对。
但不可过于拘泥。
回复
19楼
难道你们没有看见户外的路灯或园林照明的配电箱安装在哪里,没有建筑墙体怎么办?
还不是一样落地安装,肯定要求有保护措施,一般都上锁。小孩随时可能触摸到的。
回复