断路器跳闸原因
laoshuliba
laoshuliba Lv.3
2013年02月05日 08:52:47
来自于断路器
只看楼主

630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?

630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。
负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。
请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?
免费打赏
loveyousefl12
2013年10月30日 15:36:08
32楼
新手学习中
回复
zhoujianghe886
2013年10月31日 22:51:17
33楼
个人感觉有两个可能的原因,一个是断路器本身出现问题,更换断路器就行,另外就是电动机瞬时启动电流过大,导致断路器跳闸