630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?
630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。
负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。
请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?
22楼
abcwangcen 发表于 2013-9-10 22:19 帅哥,你的土木币咋那么多?MM,每天都记得领红包!
回复
23楼
ykyz111 发表于 2013-9-15 20:06 MM,每天都记得领红包!嗯,努力领红包。
回复
24楼
震动吧, 换一台...
回复
25楼
学习中:):):):):)
回复
26楼
到底为啥跳呢:Q
回复
27楼
分析得可以呀,。
回复
28楼
再跳闸的时候,你可以重点判断一下是过载还是失压,如果过载跳,则断路器相应位置很热;失压跳的话,则不是很热。
回复
29楼
dujianhua2008 发表于 2013-6-10 08:26 很可能是断路器本身的问题,我们这有一批用的是施耐德的MT08断路器,隔一段时间就跳一回,时间间隔不等,长 …同意楼上的
回复
30楼
dujianhua2008 发表于 2013-6-10 08:26 很可能是断路器本身的问题,我们这有一批用的是施耐德的MT08断路器,隔一段时间就跳一回,时间间隔不等,长 …同意楼上的
回复
31楼
14#楼说的对。
回复