断路器跳闸原因
laoshuliba
laoshuliba Lv.3
2013年02月05日 08:52:47
来自于断路器
只看楼主

630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?

630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。
负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。
请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?
免费打赏
cgh5123
2013年02月11日 09:47:24
12楼
会不会是两台机器偶尔同时启动的原因呢?
回复
jihuorong
2013年02月14日 11:36:00
13楼
不到现场说不清楚
回复
dujianhua2008
2013年06月10日 08:26:20
14楼
很可能是断路器本身的问题,我们这有一批用的是施耐德的MT08断路器,隔一段时间就跳一回,时间间隔不等,长的多达半年之久,后来给换了就没事了。原因为断路器控制器系统问题,得换控制器。
回复
巨人电气
2013年09月10日 22:19:23
15楼
ykyz111 发表于 2013-2-8 11:33 学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!帅哥,你的土木币咋那么多?
回复
anhuidiangong
2013年09月11日 08:38:18
16楼
更换ABB的电流脱扣单元,我觉得,像上级进线开关最好选用电磁式脱扣器,终端选用电子式脱扣器。ABB的脱扣单元很好换的。
回复
wysh
2013年09月11日 11:41:14
17楼
具体问题具体分析
回复
自控
2013年09月11日 21:02:34
18楼
每次在什么情况下跳的,启动中,运行中,还是有其它的情况!
也有可能就是断路器本身的问题上。
回复
laoshuliba
2013年09月14日 11:11:31
19楼
tangyong11 发表于 2013-9-11 21:02 每次在什么情况下跳的,启动中,运行中,还是有其它的情况!也有可能就是断路器本身的问题上。空压机是储气罐压力控制的,自动运行过程中跳闸的,具体是加载时还是稳定后,就不清楚了
回复
自控
2013年09月14日 19:15:57
20楼
这两天还跳吗,如果依旧的话,是不是可以先检查一下电机的绝缘!
回复
wang4370
2013年09月14日 21:06:31
21楼
唉,我也是相同的问题。
回复

相关推荐

APP内打开