2楼
左图,两个电压互感器V形接线;右图,三个电压互感器Y形接线。
回复
3楼
作用:左边是线路压变,检无压或检有压;
右边是母线压变,给低电压保护接电压信号、开口三角系统接地信号、电压表指示。
回复
4楼
同意版主的说法
回复
5楼
1、线路PT,V-V接法。2、母线PT,Y0/Y0/D接法。
回复
6楼
支持lingxuct。前者为进线PT,后者为母线PT。
进线PT作用主要是为备自投装置(或重合闸装置或微机快切装置)提供备用电源是否有压的一个依据。另外如果该进线开关是同期点的话,该进线PT可以作为同期PT使用。
母线PT的作用就比较多了:低电压保护、电压测量、绝缘监测等等都需要取该PT电压。
回复
7楼
学习了学习了
回复
8楼
VV接法一般用在分用户的变电所,不存在谐振的问题,简单可靠,不易发生接地故障,利于上级变电所的接地选线.YY用在需要测量相电压,单相接地监察场合,用于电业局管辖的变电所.
回复
9楼
看一看,学习学习!
回复
10楼
线路VV接法,(进线PT),检查线路有压无压的依据。母线YY接法母线PT产生低电压保护接电压信号、开口三角系统接地信号、电压表指示。YY用在需要测量相电压,单相接地监察场合,用于电业局管辖的变电所.低电压保护、电压测量、绝缘监测等等都需要取该PT电压。作用:低电压保护,电压测量,绝缘监测等
回复