10KV高压柜电压互感器接法?
lzm198602
lzm198602 Lv.2
2013年02月04日 16:18:46
来自于变压器
只看楼主

请问这2种互感器的接法分别是什么?

4_)G9){)CK(A{2~R2840XRU.jpg S%[Y]LL3FQT78DY4{}F6N$J.jpg请问这2种互感器的接法分别是什么?

4_)G9){)CK(A{2~R2840XRU.jpg


S%[Y]LL3FQT78DY4{}F6N$J.jpg

免费打赏
fitman
2013年02月04日 16:34:06
2楼
左图,两个电压互感器V形接线;右图,三个电压互感器Y形接线。
回复
lingxuct
2013年02月04日 17:02:37
3楼
作用:左边是线路压变,检无压或检有压;

右边是母线压变,给低电压保护接电压信号、开口三角系统接地信号、电压表指示。
回复
liaogong520
2013年02月17日 21:02:05
4楼
同意版主的说法
回复
红苹果
2013年02月18日 12:36:00
5楼
1、线路PT,V-V接法。2、母线PT,Y0/Y0/D接法。
回复
zyz8438
2013年02月18日 14:32:43
6楼
支持lingxuct。前者为进线PT,后者为母线PT。

进线PT作用主要是为备自投装置(或重合闸装置或微机快切装置)提供备用电源是否有压的一个依据。另外如果该进线开关是同期点的话,该进线PT可以作为同期PT使用。

母线PT的作用就比较多了:低电压保护、电压测量、绝缘监测等等都需要取该PT电压。

slyrabbit:前者为进线PT,后者为母线PT。

回复
l521523
2013年02月18日 16:30:50
7楼
学习了学习了
回复
vhdlcpld
2013年02月18日 21:10:48
8楼
VV接法一般用在分用户的变电所,不存在谐振的问题,简单可靠,不易发生接地故障,利于上级变电所的接地选线.YY用在需要测量相电压,单相接地监察场合,用于电业局管辖的变电所.
回复
wangxf
2015年11月03日 15:41:30
9楼
看一看,学习学习!
回复
co1428980573363
2015年11月04日 08:36:55
10楼
线路VV接法,(进线PT),检查线路有压无压的依据。母线YY接法母线PT产生低电压保护接电压信号、开口三角系统接地信号、电压表指示。YY用在需要测量相电压,单相接地监察场合,用于电业局管辖的变电所.低电压保护、电压测量、绝缘监测等等都需要取该PT电压。作用:低电压保护,电压测量,绝缘监测等
回复

相关推荐