本帖最后由 asmdl 于 2013-2-3 17:43 编辑 .有台没有铭牌感应式电动机,只知道是进口的,外形尺寸和国内都不一样,怎样才能知道这电机额定电压?.
本帖最后由 asmdl 于 2013-2-3 17:43 编辑
.
有台没有铭牌感应式电动机,只知道是进口的,外形尺寸和国内都不一样,怎样才能知道这电机额定电压?
.
2楼
进口电机额定电压有很多等级,没有铭牌很难判定,但如果你有测速器和调压器,可以用下面的方法。
1、把电机接在调压器上,接好测速器;
2、升压同时观察测速器,当速度不上升时,相应的电压就大约电机的额定电压了,再结合常规,基本可确定电机的电压等级。
注意:升压过程中电机有过流的情况,要注意电机的发热,必要是分段测试。
回复
3楼
做什么用的电机,哎,何必知道额定电压,进口的一般400V,国内380v,只要在正负10%内能用就行了
回复
4楼
用三相调压器做堵转试验,可以计算出额定数据。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-2-3 22:35 用三相调压器做堵转试验,可以计算出额定数据。呵呵,在铭牌缺失的情况下,还是要先确定额定电压和额定电流吧?还是我的方法较简单可行。
回复
6楼
wealthup 发表于 2013-2-3 22:00 做什么用的电机,哎,何必知道额定电压,进口的一般400V,国内380v,只要在正负10%内能用就行了呵呵,那可不一定。我就曾经弄坏过一个110V的。还处理过一个220V(三相)的。
回复
7楼
学习中:lol
回复
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-4 13:20 编辑
沙发的方法能找出“额定电压和额定电流”?个人怀疑。
Δ接法的电机接Y,空载同样能到额定转速,如何确定额定电压?
额定电流不用堵转方法,如何找到?空转能找到额定电流?
回复
9楼
"Δ接法的电机接Y,空载同样能到额定转速,如何确定额定电压?"
确实有可能,但如果此时的电压等级正是常规电压,就按这个电压等级用吧!刚用时监测一下温升和转速的变化,没什么问题的。反正这种没头没脑的电机也不敢用在重要场合。
回复
10楼
这个方面还真不知道怎么确定。
回复
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-14 08:34 编辑
堵转时测到的转矩是额定转矩的2.2倍,堵转的电流是额定电流的7倍,这样,就可以得到转矩(功率)和额定电流。
根据堵转电流和转矩(的关系),可以得出所加电压有没有达到额定值。
电流增加,转矩不增加时(或增加很小),表示电压超额定值了!
打开端盖可以看出线圈的极数,根据极数可以得出额定转速,根据转矩和转速,可以计算出功率。
回复