求助:有谁做过一等人员掩蔽所?一等人员掩蔽所掩蔽人数能做到1m2/人吗?隔绝防护时间按照1m2/人能做到6小时吗?人防层高4.2m。人防规范里规定人员掩蔽工程为1m2/人,而暖通章节里第5.2.5条又说,如果时间满足不了规范要求,可以减少掩蔽人数。这个建筑和暖通的矛盾如何解决?谢谢有经验的朋友给以指点。
人防规范里规定人员掩蔽工程为1m2/人,而暖通章节里第5.2.5条又说,如果时间满足不了规范要求,可以减少掩蔽人数。这个建筑和暖通的矛盾如何解决?
谢谢有经验的朋友给以指点。
这个就是规范埋的坑,编全国人防技术措施的时候应该已经发现了,特意在技术措施的建筑章节给了能算过去的一等掩蔽人数算法,刚好暖通章节校核能校过去。
相关推荐