两路10KV架空线路同杆架设的问题
wzh19870711
2013年02月02日 18:06:21
只看楼主

现在有一个工程,需要从一条架空线路引接电源,原先的架空线路是两路10KV架空线路在同1根杆架设的,一边3根线一路10KV线路,上边1根横单根线,下边1根横担4根线,请问这样的线路横担的规格怎么选,哪本图集上有,我现在有1本03D103《10KV及以下架空线路安装》的图集,上边都是1个杆上1路10KV的没有2路的

现在有一个工程,需要从一条架空线路引接电源,原先的架空线路是两路10KV架空线路在同1根杆架设的,一边3根线一路10KV线路,上边1根横单根线,下边1根横担4根线,请问这样的线路横担的规格怎么选,哪本图集上有,我现在有1本03D103《10KV及以下架空线路安装》的图集,上边都是1个杆上1路10KV的没有2路的
电气交流
2013年02月02日 19:27:26
2楼
没有问题,可以这么搞,相信自己!
回复
btmsq
2013年02月03日 09:13:22
3楼
上边1根横单根线??? 可以按原先线路的横担规格搞啊
回复
wawm527
2013年02月03日 13:24:23
4楼
btmsq 发表于 2013-2-3 09:13 上边1根横单根线??? 可以按原先线路的横担规格搞啊上边一层放四根,下边放两根
回复
wzh19870711
2013年02月03日 14:35:33
5楼
wawm527 发表于 2013-2-3 13:24 上边一层放四根,下边放两根:L上边横担2根,下边2根
回复
红苹果
2013年02月03日 16:16:45
6楼
虽然规范冒失没有具体规定,但不建议同一工程的双电源同杆架设。。
省规不知道哪里的好像见过,好像不允许。
回复
lingxuct
2013年02月03日 23:08:53
7楼
楼主只是少了“2”字,是以电杆不中心,两侧各是品字排列。

横担用材不是规定死的,大小与受力相关,(当线路规格定下后)直线中间杆与档距有关,耐张杆用双横担。
回复
红苹果
2013年02月04日 09:55:19
8楼
:lol
10kV外边双品字型的多了啊。。多看看。。
回复
airan3333
2013年02月04日 14:38:46
9楼
学习了,本身对这高空走线不是很懂、
回复
bbln
2013年02月04日 15:33:47
10楼
10KV架空线路设计方案各地区有很大的不同,建议尽可能地采用当地同电压等级线路的架设方案,因为采购材料比较方便。如果是自维线路,可以采用当地气象和地理条件相适应的又能被当地供电管理部门所能接受的典设方案,这样才行得通。其实这样的工程难度并不是很大,只要选择合适的典设方案就行。不妨驱车转一转,一定会有解决的办法。
回复
bbln
2013年02月04日 15:53:17
11楼
10KV架空线路按导线排列常见的方式:单回路有三角和水平排列;双回路有垂直和水平或两侧三角排列;三回路有水平排列和上回路采用上字形上边两回路采用垂直排列(这种方式适用于有架空地线的方式)或上回路为三角下边两回路为两侧三角排列(这种方式适用于无架空地线的方式),仅供参考。
回复

相关推荐

APP内打开