板固结铰接问题
hotpeer
hotpeer Lv.6
2013年02月02日 17:36:28
只看楼主

0.6LaE=0.6×37×8=178,所以,梁宽大于200,即是固结。(HRB400,C30,三级抗震)

0.6LaE=0.6×37×8=178,所以,梁宽大于200,即是固结。(HRB400,C30,三级抗震)

板 固结要求.png

免费打赏
hotpeer
2013年02月02日 17:37:38
2楼
而直径10的钢筋,200宽直锚段是不够,不能算严格的固结
回复
hyp1962
2013年02月03日 14:29:47
3楼
应该注意板、次梁的锚固要求是按非抗震要求进行锚固的。既要求按0.6Lab而非 0.6LaE进行锚固。
回复
仲夏
2013年02月03日 14:44:28
4楼
充分利用钢筋抗拉强度能等同于固结吗? 求高手鉴定
回复
liuconstruct
2013年02月04日 13:01:43
5楼
主要看相邻板能否平衡弯矩。就像简支梁和连续梁的区别
回复
zz2856258
2013年02月04日 13:13:37
6楼
楼上正解。。。
回复
mecidar
2013年02月04日 16:31:52
7楼
梁要做抗扭验算。
回复
cjwatch123
2013年02月04日 16:46:41
8楼
liuconstruct 发表于 2013-2-4 13:01 主要看相邻板能否平衡弯矩。就像简支梁和连续梁的区别以你的意思,板边上的边界梁达到上面样的标准,这个边界才能算作固结呢。
回复
yuyibin2
2013年02月04日 20:08:20
9楼
在PKPM的板平面图中,也有板固接、铰接的选择,关键是边梁位置的板,是否受到边梁的足够约束,这个不知如何判断,难道就是按照0.6lab,如果是这样,那么
8的钢筋 0.6*35*8=168,200的梁够了
10的钢筋 0.6*35*10=210,要240的梁,才算固接
回复
暴风土豆
2014年04月08日 18:22:50
10楼
yuyibin2 发表于 2013-2-4 20:08 在PKPM的板平面图中,也有板固接、铰接的选择,关键是边梁位置的板,是否受到边梁的足够约束,这个不知如何 …外加20保护层厚度。外加8梁箍筋。外加20梁上部钢筋。也即200-20-8-20=152<168所以Φ8的钢筋。200的梁是不够的。