我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2013年02月01日 20:30:14
来自于变压器
只看楼主

我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流

我想知道三绕组变压器怎么计算短路电流
qbw4607
2013年02月02日 09:36:34
2楼
呵呵,这个问题可以去看变压器继电保护或者设计手册,已经有非常详细的说明。有什么不明白可以提出来。
回复
lingxuct
2013年02月02日 10:51:48
3楼
三绕组变压器的短路阻抗(电压值Ud%)是有二个的,高压与中压之间有一个,高压与低压之间还有一个,就用这个Ud%计算短路电流可以了。
回复
nihao2323
2013年02月02日 11:14:26
4楼
三绕组变压器110/37/10.5
容量63000/23000/40000
知道高低,高中,中低UK%
计算37KV侧,10.5KV侧短路电
UK%,Sn应该取多少
回复
红苹果
2013年02月02日 12:06:56
5楼
:lol
高压侧最大运行方式下阻抗没有参数,没有办法计算。。除非按高压侧短路容量无穷大计算
回复
nihao2323
2013年02月02日 13:20:31
6楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-2 12:06 高压侧最大运行方式下阻抗没有参数,没有办法计算。。除非按高压侧短路容量无穷大计算计算10KV,35KV侧短路电流,用短路容量法,不知道公式变压器SK=SN/UK%中,SN,UK%各取多少
回复
红苹果
2013年02月02日 13:27:51
7楼
nihao2323 发表于 2013-2-2 13:20 计算10KV,35KV侧短路电流,用短路容量法,不知道公式变压器SK=SN/UK%中,SN,UK%各取多少不知道取多少?看变压器参数啊。。。
回复
nihao2323
2013年02月02日 16:24:40
8楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-2 13:27 不知道取多少?看变压器参数啊。。。呵呵三绕组变压器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低,高中,中低UK% 计算37KV侧短路电流额定容量用23000,UK%用高中UK% 10.5KV侧短路电流额定容量用40000,UK%用高低UK%是吗
回复
水轮发电机
2013年02月03日 09:43:28
9楼
根据8楼内容和书上公式就可以计算了。
回复
nihao2323
2013年02月03日 10:58:39
10楼
本帖最后由 nihao2323 于 2013-2-3 11:01 编辑

其实我一直怀疑
计算10KV侧短路电流
短路容量=10KV侧绕组额定容量/高低UK%
用不用考虑
中压侧对短路电流的影响


好多人回复,多谢,就是不说到底怎么算
回复
lingxuct
2013年02月03日 23:13:36
11楼
到底怎么算?把110KV系统当作无穷大系统,有Uk%还不会算?

告诉我Uk%数据,我帮你算吧!
回复

相关推荐