380V,4000A用3×125×10是不是浪费?
yang_0378
yang_0378 Lv.2
2013年02月01日 16:33:46
只看楼主

接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。

接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。
免费打赏
tcchezhong
2013年02月05日 11:55:05
12楼
多大的变压器,4000A?得先把这个搞清楚!
回复
yis359574718
2013年02月05日 13:59:56
13楼
还有环境因数在里面呀,一般设计院设计的时候都是考虑最差的使用环境
回复
zsw9950
2013年02月05日 15:35:46
14楼
2000KVA变压器:主母线3(8*120)
回复
xiaobeimimi
2013年02月05日 15:38:47
15楼
大了,3P+N每相2x125x10够了,不过需要盘厂提供相应的型式实验报告。
回复
qq359879362
2013年02月05日 16:38:50
16楼
2000KVA变压器达不到4000A
回复
简单信
2013年02月11日 08:52:23
17楼
好像是大了些,减少一根吧。
回复
fendou0103
2013年02月13日 00:07:15
18楼
lzm198602 发表于 2013-2-4 16:26 3*125*10=2*125*18=4500A您说的10和18带表什么意思啊?
回复
dianqipanli
2013年02月13日 05:09:43
19楼
10和18是母线的厚度吧,不过3*125*10≠2*125*18呀,前者为3750;后者为4500.
回复
燕子love111
2013年02月18日 13:14:20
20楼
我是来学习的。
回复
chengyonxiang
2013年02月19日 08:41:18
21楼
还是按设计室的方案来做吧,3*125*10铜母线温度在40度时也就在4200A左右。