380V,4000A用3×125×10是不是浪费?
yang_0378
yang_0378 Lv.2
2013年02月01日 16:33:46
只看楼主

接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。

接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。
免费打赏
smartgrids
2013年05月23日 14:18:01
22楼
母线要满足短路动稳定和热稳定的要求
回复
n2860537
2013年05月26日 18:37:08
23楼
主母线考虑短路电流,设计按2A/mm2电流密度取。
回复
混在电气
2013年05月26日 20:22:37
24楼
看看《干式变压器安装》上的数据吧,4000A的开关应该是2500的变压器,选3根125X10的是对的。
回复
zhiyuanyan3
2013年05月29日 17:26:36
25楼
2000KVR的变压器用2X125X10的插接母线就行了
回复
傲武姣
2013年05月29日 17:38:10
26楼
chengyonxiang 发表于 2013-2-19 08:41 还是按设计室的方案来做吧,3*125*10铜母线温度在40度时也就在4200A左右。我看有的资料显示单根120*10mm的铜排40度时竖放的时候载流量是2170A,那三根在一起的话载流量是不是要乘以三啊,还是有别的计算方法,能否赐教