接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。
接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。
2楼
主母线2X125X10,N母线125X10
回复
3楼
如果是标准的MNS,主母线应该是2x4x40x10但国内厂家都把母线改在上面了,这样设计院考虑降容以及短路电流因素,就可能把母线选得大一点,个人觉得设计院是对的
回复
4楼
实际运行需要这样的设计!
回复
5楼
大了,我觉得每相两根就可以了
回复
6楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-2-2 19:28 大了,我觉得每相两根就可以了这个主接母线标识还是第一次见
回复
7楼
进线4000A壳架吧?变压器容量应该较大,125X10才多大电流,设计院应该是按标准选的不会大
回复
8楼
活到老,学到老。:)
回复
9楼
我是来学习的。
回复
10楼
3*125*10=2*125*18=4500A
回复
11楼
根据04DX101-1的话三根是大了,可能有其它考虑的因素吧。
回复