380V,4000A用3×125×10是不是浪费?
yang_0378
yang_0378 Lv.2
2013年02月01日 16:33:46
只看楼主

接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。

接到一个项目,图纸要求主母线和零母线都选用3×125×10,MNS柜,进线开关是4000A/4P,是否合理?大家发表下意见。
免费打赏
tyq
2013年02月02日 13:36:46
2楼
主母线2X125X10,N母线125X10
回复
xdxyjd
2013年02月02日 17:25:24
3楼
如果是标准的MNS,主母线应该是2x4x40x10但国内厂家都把母线改在上面了,这样设计院考虑降容以及短路电流因素,就可能把母线选得大一点,个人觉得设计院是对的
回复
电气李工
2013年02月02日 18:01:58
4楼
实际运行需要这样的设计!
回复
电气交流
2013年02月02日 19:28:58
5楼
大了,我觉得每相两根就可以了
回复
zhy352810690
2013年02月03日 15:06:02
6楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-2-2 19:28 大了,我觉得每相两根就可以了这个主接母线标识还是第一次见
回复
红苹果
2013年02月03日 16:03:25
7楼
进线4000A壳架吧?变压器容量应该较大,125X10才多大电流,设计院应该是按标准选的不会大
回复
承接电力设计
2013年02月04日 14:01:53
8楼
活到老,学到老。:)
回复
zhq_1990
2013年02月04日 14:14:35
9楼
我是来学习的。
回复
lzm198602
2013年02月04日 16:26:12
10楼
3*125*10=2*125*18=4500A
回复
ontimewhq
2013年02月05日 11:46:15
11楼
根据04DX101-1的话三根是大了,可能有其它考虑的因素吧。