某消防给排水施工现场 含图片说明
hlkzy901010
2013年02月01日 15:28:29
只看楼主

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-2-1 15:37 编辑 走过路过,都来看看啊~~好的话给点评分,有哪里做的不好的话,要指出来哦~泵房内不锈钢管排列,综合支架的设置的很好,有木有同感!:handshake:handshake:handshake半地下室管道,油漆保温已做好,感觉如何?消防管,PVC-C管过伸缩缝伸缩节设置,做工精致不?

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-2-1 15:37 编辑

走过路过,都来看看啊~~好的话给点评分,有哪里做的不好的话,要指出来哦~

泵房内不锈钢管排列,综合支架的设置的很好,有木有同感!:handshake:handshake:handshake
1.jpg

半地下室管道,油漆保温已做好,感觉如何?
2.jpg

消防管,PVC-C管过伸缩缝伸缩节设置,做工精致不?
3.jpg



离心铸铁排水管
4.jpg

湿式报警阀间管道排列,真美啊!
5.jpg

湿式报警阀间管道排列管道横平竖直,支吊架布置合理美观
6.jpg



湿式报警阀间
8.jpg

锅炉房细水雾喷头,有点高,看的不是很清楚
9.jpg

走道上的消防管和给水管
10.jpg

湿式报警阀警铃管道支架的设置美观
11.jpg

12.jpg





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg

免费打赏
enjoyinged
2013年03月01日 10:54:35
22楼
谢谢楼主分享与点评,收藏了:victory:
回复
zanelzy
2013年03月02日 08:54:28
23楼
谢谢分享!
回复
liwenfeng527
2013年03月02日 11:17:31
24楼
先赞一个!
回复
高低压电气成套
2013年03月05日 20:07:19
25楼
wode0418 发表于 2013-2-3 08:42 非常好啊,问一个知识啊,给水管是啥管材啊?安装还可以,整齐、美观
回复
fengjiyelun
2013年03月06日 09:01:40
26楼
整体布局和排列可以,有几个小问题探讨一下:
1、排水槽应延伸到警铃下面。警铃支架看不清
2、湿式报警阀间管道间距似乎过小,支吊架很普通,无所谓美观
3、“报警阀监管到排列”中间一根角钢支架,似乎偏小
4、伸缩缝处伸缩节的吊架槽钢方向不对。因为此处为固定支架的性质,需要槽钢受力。而且那么小的槽钢能承受伸缩节的推力吗
5、第一张图片里,有两根木方,交工之前别忘了取下来
6、报警阀上的灰没清扫
7、锅炉房细水雾喷头用的是什么管?对水质有何要求,如何处理,以防止喷头堵塞?
回复
风在何方
2013年03月07日 09:37:05
27楼
觉得一般吧,很多东西都没有标示出来,如果楼主去看下那些拿鲁班奖的施工图,就会知道差距了
回复
姜文龙
2013年03月07日 09:51:30
28楼
应在每个警铃的位置,显示防火分区编号,避免一旦有险情,不知方向或位置。
回复
lianzi2004
2013年03月07日 17:41:47
29楼
不错,做的很漂亮。
回复
君临天下
2013年03月07日 21:22:23
30楼
关于湿式报警阀排列确实很美。出现事故不好检修,没有检修空间
回复
yrx6803
2013年03月13日 13:27:54
31楼
做的确实不错,工业管道安装现场见过这场面,消防系统安装确实少!赞!不过,报警阀组、警铃哪儿缺者标示,美中不足!
回复