双电源切换开关如何实现切非呢?
liusarah
liusarah Lv.5
2013年02月01日 15:14:01
只看楼主

如题,双电源开关如何实现切非呢?是否要在低压柜中两路出线处就做火灾时分励脱扣呢,是否可以在末端切换处呢?

如题,双电源开关如何实现切非呢?是否要在低压柜中两路出线处就做火灾时分励脱扣呢,是否可以在末端切换处呢?
免费打赏
hwy528
2013年02月01日 16:23:49
2楼
一般来说,双电源回路负荷都是应急负荷,不需要切非,可以说具体点吗,比如负荷用途==。
回复
suoerl
2013年02月01日 17:06:01
3楼
本帖最后由 suoerl 于 2013-2-1 17:17 编辑

两种情况可以实现你的目的
1. 给双电源上端的断路器 加脱扣 不是很经济。。不建议
2. 选一个有消防接口的双电源。
回复
zxhccc
2013年02月01日 17:34:25
4楼
带双电源开关的配电箱都是消防或应急负荷,既是消防负荷,是不允许切非的。
回复
zrwde
2013年02月01日 22:38:25
5楼
带双电源开关的用电负荷不一定是消防或应急负荷,可能是一些普通一二级负荷,比如普通客梯,一二类高层的走廊照明,这些火灾时是需要切断电源的。两种实现方法,一种在双电源切换箱前端断路器设分励脱扣,这种常用。一种是在双电源切换开关后面加一个总的断路器开关,分励脱扣设在这个断路器上,但第二种做法又降低了双电源切换开关的可靠性,所以不推荐。
希望新老朋友入群3035669,大家可以即时交流。
回复
hhsscc
2013年02月02日 08:33:04
6楼
双电源开关前的断路器带分励脱扣器。
回复
lingxuct
2013年02月02日 10:53:57
7楼
没搞过“民电”,“切非”是什么意思?
回复
jljyq
2013年02月03日 09:24:00
8楼
低压柜出线开关配DC24V分励脱扣器,由消防控制室控制火灾时自动脱扣切除非消防负荷。
回复
guangxixiangmu
2013年02月04日 17:41:29
9楼
zxhccc 发表于 2013-2-1 17:34 带双电源开关的配电箱都是消防或应急负荷,既是消防负荷,是不允许切非的。请问,切非是什么意思?
回复
worufuping
2013年02月04日 19:37:22
10楼
切非:常说的指的是切除非消防电源或者线路。包括1:自动,常见的分励脱扣器联动;2:手动:现场手动切除。
回复
colorping
2013年02月06日 10:00:29
11楼
双电源转换开关与切非是两个东东。双电源转换开关只是实现正常电源停电后备用电源的自动投切而已,与切非没有关系。

非消防电源的切非可以在配电柜相关回路的断路器加分离脱扣器就够了。不过现在的断路器出厂前都可以设置好这些。前提是给厂家的设计文件要明确。
回复

相关推荐