关于独立基础轴心还是偏心受压问题
lijiangzhou1
2013年01月31日 17:14:32
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-2-1 10:39 编辑 问题的提出(框架结构带地下室):如果地下室顶板作为嵌固端计算的话,那么独立基础基本属于中心受压基础(边柱下的基础出外)个人观点:既然地下室顶作为嵌固端应该是地下室所有柱子都参与抵抗由上部结构传下来的水平力才对啊也就是偏心受压。不知这种观点有什么依据?哪位有经验高手指点一二啊?

本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-2-1 10:39 编辑

问题的提出(框架结构带地下室):
如果地下室顶板作为嵌固端计算的话,那么独立基础基本属于中心受压基础(边柱下的基础出外)
个人观点:既然地下室顶作为嵌固端应该是地下室所有柱子都参与抵抗由上部结构传下来的水平力才对啊也就是偏心受压。不知这种观点有什么依据?哪位有经验高手指点一二啊?
免费打赏
无间道
2013年02月01日 08:38:15
2楼
当嵌固端在顶板时,地下室柱同样要承担地上水平荷载的水平力作用,所以地下室柱仍然是偏心受压柱,最好的情况就是先偏心受压柱而已,但绝不是轴心受压住。
回复
fengeuro
2013年02月21日 14:35:53
3楼
同意楼上的说法:)
回复