高压PT爆炸
zhiyuanyan3
2013年01月31日 14:04:16
只看楼主

请教10KV柜母线PT爆炸的原因。AB两相同时爆炸,在故障后检查线路情况为一路馈线变压器低压侧C相对地。

请教10KV柜母线PT爆炸的原因。AB两相同时爆炸,在故障后检查线路情况为一路馈线变压器低压侧C相对地。
免费打赏
lingxuct
2013年01月31日 16:11:46
2楼
爆炸的电压互感器是三个单相的?

“AB两相同时爆炸”的说法妥,因为事故发生时,柜子是关住的,楼主是无法看到“同时爆炸”的!

只能说“A、B二相都烧了”。

能介绍一下这个10KV变电所内的柜子情况和出线多少吗?
回复
suoerl
2013年01月31日 16:59:28
3楼
同学 变压器本身就是通的 你怎么知道C相接地了

可能是短路了把。
回复
zhiyuanyan3
2013年01月31日 17:35:36
4楼
lingxuct 发表于 2013-1-31 16:11 爆炸的电压互感器是三个单相的?“AB两相同时爆炸”的说法妥,因为事故发生时,柜子是关住的,楼主是无 …柜子是一进二出的,一路馈线是本室内干变,另一路架空的1500M至水泵站。所有的线路及变压器都做了绝缘测试了,只有水泵站变压器的低压侧C相是接地了。电压互感器是三个单相的,而且是柜顶母线插接式的。柜子是SF6气体柜。
回复
fitman
2013年01月31日 18:04:55
5楼
这个确实有可能的。单相接地时、开断线路时的暂态过程引起远端的互感器甚至变压器(端头绝缘子)过压损坏在电力报刊中记载过。
回复
红苹果
2013年02月01日 13:27:33
6楼
中性点不接地系统,,单相接地故障过电压倍数高了,绝缘薄弱环节容易发生故障。
回复
lingxuct
2013年02月01日 15:27:17
7楼
电压互感器烧坏,其原因大部分是电压过高造成的,看楼主说A、B二相烧了,可见是高压的C相发生接地故障造成的。
回复

相关推荐

APP内打开