暖气施工遇到中遇到的不解问题
醍醐灌顶
2013年01月30日 15:44:50
来自于采暖供热
只看楼主

暖气系统为多组暖气片组并联在两支供回干管之间,调试后投入使用,初始状态正常,暖气片都有温度,可是几天之后出现了一个怪现象:回水干管热,从入户到室内的供水干管冰冷,暖气片也没温度,查看了一下供水管管末端集气罐也没有气堵现象,从末端放水放了很长时间也没有改观,求教各位大虾其中缘由

暖气系统为多组暖气片组并联在两支供回干管之间,调试后投入使用,初始状态正常,暖气片都有温度,可是几天之后出现了一个怪现象:回水干管热,从入户到室内的供水干管冰冷,暖气片也没温度,查看了一下供水管管末端集气罐也没有气堵现象,从末端放水放了很长时间也没有改观,求教各位大虾其中缘由
免费打赏
版专攻
2013年01月31日 10:39:12
2楼
首先说下,我不是搞暖通搞给排水的,不知道你的整个系统,我们遇到过类似案例
1.总出入口供回水干管接反了
2.整个供回水系统压差太小,你这个是末端
3.你看看供水管是否有气堵的可能,现在是你的系统热水不循环,放回水管肯定没用,放放供水管的水:lol
回复
zwh880
2013年01月31日 11:01:41
3楼
1、入户阀门被关掉?阀门坏掉。
2、管道堵塞?
3、阀门坏掉和管道堵塞?
回复
kingxie999
2013年01月31日 12:30:37
4楼
首先是否接反?
排除外网问题后
回水管是否和其他组有短接
回复
青岛李宗荣
2013年02月02日 19:13:07
5楼
有可能供回水接反了导致局部集气形成气阻。
回复
jian8-2
2013年02月04日 12:17:13
6楼
过滤网堵了,拆下来洗洗。
回复
dongruilin88
2013年02月05日 10:17:27
7楼
查看热力网接口处资用压力,再者看看供回水是否接反了。再查查是否局部有堵塞现象。
回复
智轩石头
2013年02月05日 22:11:32
8楼
先查看管路是否正确吧
回复
柒渡微凉
2013年02月18日 16:37:24
9楼
同上同上同上同上同上同上
回复
乐翻小兵
2013年02月19日 10:20:40
10楼
估计是管路接的不对吧
回复
jshdgk
2013年02月20日 16:30:23
11楼
查看管路是否正确,再看看热力网接口处资用压力
回复

相关推荐

APP内打开